Hej en bekant har en nymonterad Mitsubishi Hero ln35 monterad men den har inte värmt bra alls.
-28 ute och den värmer till ca +5 som mest även om jag ställer tempen på max.
Huset under 100 kvm.
Installatören har bytt utedel samt kretskort i innedel samt bytt gasen.
Men ändå så värmer den extremt dåligt.
Har någon varit med om liknande problem?
-28 ute och den värmer till ca +5 som mest även om jag ställer tempen på max.
Huset under 100 kvm.
Installatören har bytt utedel samt kretskort i innedel samt bytt gasen.
Men ändå så värmer den extremt dåligt.
Har någon varit med om liknande problem?
Rickard.
Medlem
· Riktiga Norrland
· 6 231 inlägg
Rickard.
Medlem
- Riktiga Norrland
- 6 231 inlägg
Luftvärmepumpar gör framförallt nytta vid mildare väder, tycker jag läser -15° ibland men vet inte exakt vad det innebär. Vid närmare -30° får man nog räkna med att tillföra värme på annat sätt där kamin och/eller el borde vara det vanligaste.
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Vad menar du med värmer till +5 ?
Är det bara 5 grader inomhus så kommer den inte gå bra , lägsta inställbara temp är 10 grader och om den inte själv klarar det behöver man stötta med annan värmekälla .
Om det är ca 100kvm så lär det behövas åtmindstånde 7-8kW vid -28 ute för att hålla en hyfsad innertemp och ännu mer om det är dåligt isolerat.
En LN35 ger nog ca 2,5kW vid den utetemperaturen så det saknas massor av effekt!
Är det bara 5 grader inomhus så kommer den inte gå bra , lägsta inställbara temp är 10 grader och om den inte själv klarar det behöver man stötta med annan värmekälla .
Om det är ca 100kvm så lär det behövas åtmindstånde 7-8kW vid -28 ute för att hålla en hyfsad innertemp och ännu mer om det är dåligt isolerat.
En LN35 ger nog ca 2,5kW vid den utetemperaturen så det saknas massor av effekt!
Hero LN35 ska klara ner till -35 enligt https://mitsubishielectric.se/produkt/hero/ men tittar man i Manualen då är garanterad drift ner till -25/-26. Vet inte vad våt/torr betyder i sammanhanget:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Stor skillnad på att klara att gå och producera tillräckligt med värme vid dom utetemperaturerna !
Tyvärr ingen hjälp, enbart en reflektion.
Minus 28 är en tuff uppgift för en luftvärmepump. That said, så hävdar ju Mitsubishi själva att Hero ska ge "bra värme" även under så extrema temperaturer. Och definitionen på "bra värme" kan ju knappast vara 5 grader...
Från deras hemsida:
"Mitsubishi Electrics Hyper Heating ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till mellan -15°C eller -25°C beroende på modell. Detta är en helt unik funktion som vi på Mitsubishi Electric har utvecklat själva och som vi är ensamma på marknaden om. Hero, SUMO och NINJA är dessutom testad ända ner till -35°C med utmärkta resultat."
Minus 28 är en tuff uppgift för en luftvärmepump. That said, så hävdar ju Mitsubishi själva att Hero ska ge "bra värme" även under så extrema temperaturer. Och definitionen på "bra värme" kan ju knappast vara 5 grader...
Från deras hemsida:
"Mitsubishi Electrics Hyper Heating ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till mellan -15°C eller -25°C beroende på modell. Detta är en helt unik funktion som vi på Mitsubishi Electric har utvecklat själva och som vi är ensamma på marknaden om. Hero, SUMO och NINJA är dessutom testad ända ner till -35°C med utmärkta resultat."
Vid sådana vintertempraturer bör nog den bekante stötta med vedeldning, du kanske kan hjälpa till att bära ved istället för att ställa temperaturen på max på en VP som sannolikt inte kan ge tillräckligt många kWh för att värma huset i den utetemperaturen.S Starlite skrev:Hej en bekant har en nymonterad Mitsubishi Hero ln35 monterad men den har inte värmt bra alls.
-28 ute och den värmer till ca +5 som mest även om jag ställer tempen på max.
Huset under 100 kvm.
Installatören har bytt utedel samt kretskort i innedel samt bytt gasen.
Men ändå så värmer den extremt dåligt.
Har någon varit med om liknande problem?
Medlem
· stockholm
· 2 113 inlägg
Nominell effekt som ni ser i produktbladet på tex LN35 är 4kW vid -15 ute.zno skrev:Tyvärr ingen hjälp, enbart en reflektion.
Minus 28 är en tuff uppgift för en luftvärmepump. That said, så hävdar ju Mitsubishi själva att Hero ska ge "bra värme" även under så extrema temperaturer. Och definitionen på "bra värme" kan ju knappast vara 5 grader...
Från deras hemsida:
"Mitsubishi Electrics Hyper Heating ser till att den nominella värmekapaciteten hålls konstant ner till mellan -15°C eller -25°C beroende på modell. Detta är en helt unik funktion som vi på Mitsubishi Electric har utvecklat själva och som vi är ensamma på marknaden om. Hero, SUMO och NINJA är dessutom testad ända ner till -35°C med utmärkta resultat."
Ska man klara ett hus på 100kvm vid -15 med 4kW så måste det vara väldigt bra isolerat.
om man har köpt en underdimensionerad modell så måste man stötta med annan värmekälla, låter som ni bör ta diskussionen med er återförsäljare om han/hon lovat att den ska klara uppgiften vid era utetemperaturer!