Mitsubishi Luftvattenvärmepump prioriterar endast varmvatten och inte husvärme
Hej!
I november installerades en ny Mitsubishi Luftvattenvärmepump, PUD-Shwm120 (utedel) tillsammans med Ecodan (innedel).
Systemet har fungerat felfritt, men upptäckte imorse att pumpen har prioriterat varmvatten hela natten vilket har inneburit att det börjar bli kallt i huset. Vilket så inte ska vara fallet.
Pumpen är inställd på maxtid varmvatten runt ca 60min och legionellaskyddet på ca 2,5h.
Har provat starta om pumpen men den prioriterar fortfarande varmvatten. Har även stängt av varmvattenproduktionen och då är både husvärmen och varmvattenproduktionen avstängda. Kan tillägga att ibland går pumpen på ”pumpdrift” och ibland kör endast elvärmaren.
Jag har inga felmeddelanden vilket gör mig lite bekymrad. Om något skulle vara fel borde väl pumpen signalera detta? Så klart händer detta en lördag med minus 24grader utomhus och min installatör är inte så sugen på att svara.
Någon som vet vad ”felet” kan vara?
I november installerades en ny Mitsubishi Luftvattenvärmepump, PUD-Shwm120 (utedel) tillsammans med Ecodan (innedel).
Systemet har fungerat felfritt, men upptäckte imorse att pumpen har prioriterat varmvatten hela natten vilket har inneburit att det börjar bli kallt i huset. Vilket så inte ska vara fallet.
Pumpen är inställd på maxtid varmvatten runt ca 60min och legionellaskyddet på ca 2,5h.
Har provat starta om pumpen men den prioriterar fortfarande varmvatten. Har även stängt av varmvattenproduktionen och då är både husvärmen och varmvattenproduktionen avstängda. Kan tillägga att ibland går pumpen på ”pumpdrift” och ibland kör endast elvärmaren.
Jag har inga felmeddelanden vilket gör mig lite bekymrad. Om något skulle vara fel borde väl pumpen signalera detta? Så klart händer detta en lördag med minus 24grader utomhus och min installatör är inte så sugen på att svara.
Någon som vet vad ”felet” kan vara?
Okej..min värmekurva är inställd på 47grader efter minus 23 grader utomhus. Kan isåfall vara det som är problemet. Provar att sänka värmekurvan 2 grader och ser om det löser sig.
Konstigg att pumpen beter sig på detta vis, kan det åtgärdas med exempelvis en mjukvaruppdatering?
Konstigg att pumpen beter sig på detta vis, kan det åtgärdas med exempelvis en mjukvaruppdatering?
45° eller 47° ska inte spela någon roll men det är där gränsen går för Zubadan när det är -20° eller kallare ute. Beror på konstruktionen och ändrar man bara i mjukvaran påverkar det livslängden om det ens går.
Har provat sänka värmekurvan något nu och startat varmvattenproduktion.
Måltenperatur på varmvatten är 52 grader och det är 45 grader Börvärde (vet ej vad det menas).
Nu går pannan återigen på produktion av varmvatten och husvärmen är pausad..
Måltenperatur på varmvatten är 52 grader och det är 45 grader Börvärde (vet ej vad det menas).
Nu går pannan återigen på produktion av varmvatten och husvärmen är pausad..
Jag hade på min att trevägsventilen kärvade så att vp trodde att den var på vv läge fast den körde ut värme till elementen. Men då blev det varmt i huset istället.
Kan den ha fastnat halvvägs? Går det ut lite värme till huset om du känner på rören
Kan den ha fastnat halvvägs? Går det ut lite värme till huset om du känner på rören
Nu har jag stängt av varmvattenproduktionen manuellt så pumpen kör husvärmen.
Om jag inte minns fel var golvvärmefördelarna och slangarna kalla imorse när jag steg upp.
Men absolut, det kan vara 3-vägsventilen som fastnat halvvägs. Är dock inte så pigg på att öppna upp pumpen nu när det är ca -28grader (risk att jag förvärrar det).
Får ringa en servicefirma på måndag. Jag återkommer med vad felet var när de varit här.
Hörs sen!
Om jag inte minns fel var golvvärmefördelarna och slangarna kalla imorse när jag steg upp.
Men absolut, det kan vara 3-vägsventilen som fastnat halvvägs. Är dock inte så pigg på att öppna upp pumpen nu när det är ca -28grader (risk att jag förvärrar det).
Får ringa en servicefirma på måndag. Jag återkommer med vad felet var när de varit här.
Hörs sen!
Liknande trådar
-
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Mitsubishi fjärrkontroll till luftvärmepump sökes
Värmepumpar -
Rejält oljud innedel Mitsubishi Heavy 100 hma luft/vatten
Värmepumpar -
Ansamlat damm i Mitsubishi Hero 2.0?
Värmepumpar -
Byte från elpanna till luftvattenvärmepump, tryckfall, värme från radiator?
Värmepumpar