Hej på er
Vi bor i ett 1.5-plans hus på 128 kvm byggt 1972.Tidigt 80-tal installerade man ett FTX-system RDAA 1-3-1 för att sänka uppvärmningskostnaderna antar jag och för att få ett bättre inomhusklimat.
När vi flyttade in så tilläggsisolerade vi väggarna utvändigt, samt installerade två stycken luftvärmepumpar (en på varje våningsplan) och tog bort elradiatorerna.
Jag tycker att vi har ett väldigt trevligt inomhusklimat när det kommer till luftkvalitet. Det märks stor skillnad mellan vårt och våra grannars hus som inte har FTX. (Kedjehus). Men jag tycker att det är lite dåligt på att återvinna värmen.
Förvärmaren är för tillfället urkopplat eftersom att termostaten ligger sluten och den värmer konstant.
Jag har lagt två temperaturgivare i lådan, en i kanalen där friskluft tas in och en alldeles efter värmeväxlaren mellan fläkten och värmeväxlaren.
Jag tycker att värmeåtervinningen är lite dålig.
Jag vet ju inte vad jag kan jämföra med eller om jag bör byta till ett nytt aggregat men jag har en tanke om att sätta en frånluftskanal alldeles ovanför luftvärmepumpen. På så vis borde den väl återvinna mer värme ? Jag har möjlighet att dra fler kanaler med både till och frånluft eftersom att vi bygger om hemma.
På entréplan har vi 3 frånluftsdon och 2 tilluftsdon och på ovanvåningen 2 frånluftsdon samt 1 tilluftsdon.
Hur bör jag tänka ? Ska jag satsa på ett större och nyare aggregat eller ska jag behålla det gamla som inte kostar mer än att driva fläktmotorn?
Hur har ni gjort ? Hur ser det ut hemma hos er ?
Förutom att jag får ett modernare och mer effektivt aggregatet om jag byter, vad har man för möjligheter med ett sådant ? I dagsläget kan jag bara ställa in fläktmotorn mellan 2 lägen.
Vi bor i ett 1.5-plans hus på 128 kvm byggt 1972.Tidigt 80-tal installerade man ett FTX-system RDAA 1-3-1 för att sänka uppvärmningskostnaderna antar jag och för att få ett bättre inomhusklimat.
När vi flyttade in så tilläggsisolerade vi väggarna utvändigt, samt installerade två stycken luftvärmepumpar (en på varje våningsplan) och tog bort elradiatorerna.
Jag tycker att vi har ett väldigt trevligt inomhusklimat när det kommer till luftkvalitet. Det märks stor skillnad mellan vårt och våra grannars hus som inte har FTX. (Kedjehus). Men jag tycker att det är lite dåligt på att återvinna värmen.
Förvärmaren är för tillfället urkopplat eftersom att termostaten ligger sluten och den värmer konstant.
Jag har lagt två temperaturgivare i lådan, en i kanalen där friskluft tas in och en alldeles efter värmeväxlaren mellan fläkten och värmeväxlaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tycker att värmeåtervinningen är lite dålig.
Jag vet ju inte vad jag kan jämföra med eller om jag bör byta till ett nytt aggregat men jag har en tanke om att sätta en frånluftskanal alldeles ovanför luftvärmepumpen. På så vis borde den väl återvinna mer värme ? Jag har möjlighet att dra fler kanaler med både till och frånluft eftersom att vi bygger om hemma.
På entréplan har vi 3 frånluftsdon och 2 tilluftsdon och på ovanvåningen 2 frånluftsdon samt 1 tilluftsdon.
Hur bör jag tänka ? Ska jag satsa på ett större och nyare aggregat eller ska jag behålla det gamla som inte kostar mer än att driva fläktmotorn?
Hur har ni gjort ? Hur ser det ut hemma hos er ?
Förutom att jag får ett modernare och mer effektivt aggregatet om jag byter, vad har man för möjligheter med ett sådant ? I dagsläget kan jag bara ställa in fläktmotorn mellan 2 lägen.
40 åriga FTX-aggregat hade inte den återvinningen som idag. Har du 22 grader i frånluften så hart du 50% i verkningsgrad, det är ungefär det man kan räkna med på gamla korsströmsvärmeväxlare.
Jag har antagit lite, men byter du till ett nytt aggregat med roterande och 80% i verkningsgrad så sparar du ca 2000 kWh om året, både i värmeenergi och fläktenergi.
Jag har antagit lite, men byter du till ett nytt aggregat med roterande och 80% i verkningsgrad så sparar du ca 2000 kWh om året, både i värmeenergi och fläktenergi.
det låter ju väldigt trevligt.surris skrev:40 åriga FTX-aggregat hade inte den återvinningen som idag. Har du 22 grader i frånluften så hart du 50% i verkningsgrad, det är ungefär det man kan räkna med på gamla korsströmsvärmeväxlare.
Jag har antagit lite, men byter du till ett nytt aggregat med roterande och 80% i verkningsgrad så sparar du ca 2000 kWh om året, både i värmeenergi och fläktenergi.
det lutar nog åt att jag byter.
vad tror du om idén om att sätta ett frånluftsdon alldeles ovanför luftvärmepumpen för att på så sätt kunna utnyttja värmen därifrån ?
Nja då kommer du ta värmen som luft/luftvärmepumpen ska tillföra till byggnaden. En viss del av uppvärmningsluften kommer du blåsas ut och förlora 20% av värmen. Det är bättre du tar ut rumsluften så långt bort från luft/luftvärmepumpen som möjligt, då får du bättre spridning på värmen och värmeenergin som tillförts via luft/luftvärmepumpen kommer ha lämnat av sin värmeenergi till rumsluften innan den ventilaras ut.I impendill skrev:
0.2 temp utifrån. Utomhustemp luft.I impendill skrev:
16.4 temp från inomhus. Kyls ner pga oisolerad vind. Har vid tillfället mellan 19-22 grader inomhus.
13.1 temp in inomhus från växlare. Tappar ca 3 grader.
6.4 grader skickas ut utomhus.
Måste tillägga att aggregatet byter ut all luft inomhus vart halvtimme.
Skriver som en kratta. Hoppas du e med.
tack för redogörelsen.P Pyka skrev:0.2 temp utifrån. Utomhustemp luft.
16.4 temp från inomhus. Kyls ner pga oisolerad vind. Har vid tillfället mellan 19-22 grader inomhus.
13.1 temp in inomhus från växlare. Tappar ca 3 grader.
6.4 grader skickas ut utomhus.
Måste tillägga att aggregatet byter ut all luft inomhus vart halvtimme.
Skriver som en kratta. Hoppas du e med.
Vad är det för fabrikat på ditt ftx ?
Jag tycker att du ska byta aggregatet så snabbt du bara kan!I impendill skrev:Hej på er
Vi bor i ett 1.5-plans hus på 128 kvm byggt 1972.Tidigt 80-tal installerade man ett FTX-system RDAA 1-3-1 för att sänka uppvärmningskostnaderna antar jag och för att få ett bättre inomhusklimat.
När vi flyttade in så tilläggsisolerade vi väggarna utvändigt, samt installerade två stycken luftvärmepumpar (en på varje våningsplan) och tog bort elradiatorerna.
Jag tycker att vi har ett väldigt trevligt inomhusklimat när det kommer till luftkvalitet. Det märks stor skillnad mellan vårt och våra grannars hus som inte har FTX. (Kedjehus). Men jag tycker att det är lite dåligt på att återvinna värmen.
Förvärmaren är för tillfället urkopplat eftersom att termostaten ligger sluten och den värmer konstant.
Jag har lagt två temperaturgivare i lådan, en i kanalen där friskluft tas in och en alldeles efter värmeväxlaren mellan fläkten och värmeväxlaren.
[bild] [bild]
Jag tycker att värmeåtervinningen är lite dålig.
Jag vet ju inte vad jag kan jämföra med eller om jag bör byta till ett nytt aggregat men jag har en tanke om att sätta en frånluftskanal alldeles ovanför luftvärmepumpen. På så vis borde den väl återvinna mer värme ? Jag har möjlighet att dra fler kanaler med både till och frånluft eftersom att vi bygger om hemma.
På entréplan har vi 3 frånluftsdon och 2 tilluftsdon och på ovanvåningen 2 frånluftsdon samt 1 tilluftsdon.
Hur bör jag tänka ? Ska jag satsa på ett större och nyare aggregat eller ska jag behålla det gamla som inte kostar mer än att driva fläktmotorn?
Hur har ni gjort ? Hur ser det ut hemma hos er ?
Förutom att jag får ett modernare och mer effektivt aggregatet om jag byter, vad har man för möjligheter med ett sådant ? I dagsläget kan jag bara ställa in fläktmotorn mellan 2 lägen.
Dagens aggregat är enormt energisnåla och har hög verkningsgrad.
Vi har 50mm isolering på rören och vid -18,6°C ute hade vi 14-15°C på tilluften i rummen helt utan hjälp av något värmeelement i aggregatet. Tempen vid fånluftsdonen brukar ligga på mellan 22-24°C och lite svalare på övervåningen där vi aldrig är.
Så fort det blir plusgrader ute håller aggregatet inställda 19°C på tilluften.
Aggregatet förbrukar ca 70W injusterat för våra 155m² 1½ plan. Årsförbrukning kommer att landa på lite drygt 600kWh. Nu har jag varit ensam hemma i huset några dagar så jag sänkte ventilationen ca 10% på prov. -15°C ute gav en tilluftstemperatur på 15-16°C. Vi är bara två i hushållet som jobbar mer än vi är hemma så lite sänkt ventilation gör inget.
Jag ville ha ett aggregat som jag skulle kunna göra en massa inställningar på och det fick jag men jag rör det aldrig. Jag har lagt displayen i köket så ja lätt kan se temperaturerna och det räcker! Temperaturer och elförbrukningen håller jag koll på. 60W drar det nu på lite lägre varvtal. Aggregatet är ett Östberg Heru 100S EC. Det var det som fick plats på den lilla kattvind som finns. Ville ha en storlek större egentligen men det fick inte plats och det hade bara varit onödigt stort.
Renoveringsnovis
· Skåne
· 17 inlägg