Hallå
Kollar fläktar till ett nytt kök. Jag funderar på en bänkfläkt pga att dosen är i en köksö och vill inte ha en takhängande fläkt då jag hoppas ha trevligt folk på andra sidan. Jag har försökt hitta regler/rekommendationer för hur nära jag kan ha fläkten. Vad jag funnit är 50cm från elektrisk spis och 65från gasspis. Detta timmar ju väldigt illa med alla lösningar av bänkfläktar som placeras i mer eller mindre direkt anslutning till spisen. En Siemensfläkt hade 60mm till exempel
Vad finns det för riktlinjer eller regler för detta?
 
C Calle Johansson skrev:
Hallå
Kollar fläktar till ett nytt kök. Jag funderar på en bänkfläkt pga att dosen är i en köksö och vill inte ha en takhängande fläkt då jag hoppas ha trevligt folk på andra sidan. Jag har försökt hitta regler/rekommendationer för hur nära jag kan ha fläkten. Vad jag funnit är 50cm från elektrisk spis och 65från gasspis. Detta timmar ju väldigt illa med alla lösningar av bänkfläktar som placeras i mer eller mindre direkt anslutning till spisen. En Siemensfläkt hade 60mm till exempel
Vad finns det för riktlinjer eller regler för detta?
fläkttillverkaren sätter reglerna. Jämför Siemens monteringsanvisning med thermex motsvarande.
 
D DFYD123 skrev:
fläkttillverkaren sätter reglerna. Jämför Siemens monteringsanvisning med thermex motsvarande.
Toppen. Jag har sett hänvisningar till BBR men inte själv funnit något nött jag läst. Läst om en tvist när fläkten där 40 istället för 50 cm från spis. Då var monteringsanvisning 40 men där kommun tydligen sagt något annat med hänvisning till BBR. Tror kommun förlora dock.
 
C Calle Johansson skrev:
Toppen. Jag har sett hänvisningar till BBR men inte själv funnit något nött jag läst. Läst om en tvist när fläkten där 40 istället för 50 cm från spis. Då var monteringsanvisning 40 men där kommun tydligen sagt något annat med hänvisning till BBR. Tror kommun förlora dock.
jag bråkade med en sotare en gång som inte ville godkänna en väggenomföring av min skorsten. Han tyckte jag hade för lite mellan skorsten och brännbart. Jag fick skicka nvi’s monteringsanvisning till chefen som meddelade sotaren att det bara var att godkänna.
 
  • Gilla
Calle Johansson
  • Laddar…
Hällar med bänkfläktar har börjat svämma över marknaden det senaste året så någon myndighet borde analyserat eventuella problem inklusive installationer med gashällar.

Antar att ventilationsrören från fläkten måste vara brandskyddade?
 
  • Gilla
JohanVSF
  • Laddar…
arneri68 arneri68 skrev:
Hällar med bänkfläktar har börjat svämma över marknaden det senaste året så någon myndighet borde analyserat eventuella problem inklusive installationer med gashällar.

Antar att ventilationsrören från fläkten måste vara brandskyddade?
Det låter ju också rimligt.
De jag har läst om är kolfilterfläktar.
 
D DFYD123 skrev:
jag bråkade med en sotare en gång som inte ville godkänna en väggenomföring av min skorsten. Han tyckte jag hade för lite mellan skorsten och brännbart. Jag fick skicka nvi’s monteringsanvisning till chefen som meddelade sotaren att det bara var att godkänna.
Då ska jag höra av mig till leverantören och kolla hur det ska vara.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.