Hej
Bygger hus och behöver brandklassade dörrar i garage, en i mellan bostad och en ytterdörr. Jag funderar nu på om det är ok att använda en b30 innerdörr som ytterdörr i garaget. Tanken är att den skall kläs i samma som fasaden och har inte lust att köpa en dörr för 10k och sen klä in den. Kravet är ei30.
Hittat b30 innerdörr på nätet för en tusing

tacksam för hjälp
Benny
 
Det är väl troligt att den kommer att slå sig, kallt ute varmt inne, ytterdörrar är gjorda i fler skikt ofta med en stålplåt som ska förhindra just det.
Slår den sig är den ju inte tät längre...
 
S Svanteman skrev:
Det är väl troligt att den kommer att slå sig, kallt ute varmt inne, ytterdörrar är gjorda i fler skikt ofta med en stålplåt som ska förhindra just det.
Slår den sig är den ju inte tät längre...
Instämmer, den kommer inte tåla utomhusklimatet. Brandsvällningslisten är troligast inte heller lämpad för att sitta utomhus.
Eventuellt skulle du kunna sätta den som innerdörr innanför en vanlig ytterdörr. Men hör med nån kunnig på kommunen innan :)
 
Ja, det var väl lite detta jag var rädd för fast inte ville erkänna
 