Inga av de rödmarkerade väggarna är bärande. Jag är ganska säker på att källarväggarna är av armerad betong. Sannolikt även bjälklaget över källaren. Det hänger lite på byggåret.
Jag har nu tagit ner de blå markerade väggarna utan problem. Kände dock att jag behöve lite mera tid att tänka på väggen mellan torkrummet och tvättstugan.
De väggar jag har tagit bort var 70mm väggen jag inte gav mig på är 120mm.
Är det någon som vet om denna vägg har någon funktion?
justusandersson: Huset är byggt på 50-talet.
De väggar jag har tagit bort var 70mm väggen jag inte gav mig på är 120mm.
Är det någon som vet om denna vägg har någon funktion?
justusandersson: Huset är byggt på 50-talet.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Väggens tjocklek är ofta en dålig indikation på om den är bärande eller inte. Om bjälklaget över källaren är av armerad betong, vilket det bör vara i ett 50-talshus, kan väggen mellan tvättstuga och torkrum rimligen inte vara bärande. Skillnaden i tjocklek beror nog på att den är byggd i ett annat material pga rummens funktion.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Men är väggarna nödvändiga för ytterväggens förmåga att hantera jordtrycket?J justusandersson skrev:Väggens tjocklek är ofta en dålig indikation på om den är bärande eller inte. Om bjälklaget över källaren är av armerad betong, vilket det bör vara i ett 50-talshus, kan väggen mellan tvättstuga och torkrum rimligen inte vara bärande. Skillnaden i tjocklek beror nog på att den är byggd i ett annat material pga rummens funktion.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 010 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 010 inlägg
Men är det inte just tvärväggarna runt tvättstugan som TS vill ta bort resp. har tagit bort?J justusandersson skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag trodde det var den med ett blått och ett rött streck du menade. Den med bara ett rött streck är det olämpligt att ta bort. Den behövs för stabiliteten och kan vara bärande för ett betongbjälklag.