Hej! Vi bygger nytt och kommer ha en frånluftsvärmepump. Vi satte några friskluftkanaler av 100mm spirorör innan vi sprutisolerade med lösull. Nu insåg jag att kanalerna borde ha isolerats med kondensisolering. Måste jag riva ut rören och sätta på isoleringsstrumpor och sedan knöka in dem igen genom lösullen? Invändigt kan jag tejpa genomföringen så att ångbromsen är tät men det kommer vara omöjligt att tejpa vindduken utåt då fasadpanel redan är spikad. Är det riskfyllt att ha det så? Mycket tacksam för svar!
Hälsningar
Olle
 
Om de bara går i ouppvärmda utrymmen så finns det ingen anledning.
Det är när luften i spirorören är kallare (betydlig temp-skillnad) än luften runt dem som kondens uppstår (på utsidan)
Lite kondensfukt emellanåt ska en kallvind klara.
 
Om du väljer att isolera så kan du köpa Lamell 30 mm och sätta på med tejpade skarvar
 
Oldboy Oldboy skrev:
Om de bara går i ouppvärmda utrymmen så finns det ingen anledning.
Det är när luften i spirorören är kallare (betydlig temp-skillnad) än luften runt dem som kondens uppstår (på utsidan)
Lite kondensfukt emellanåt ska en kallvind klara.
Tack för svar! Kanalerna går rätt genom yttervägg för att ta in friskluft.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.