Min pelletspanna laddar en acc.tank på 1800 liter via en Laddomat med cirkulationspump.
Pumpen går att ställa på fyra hastigheter.
Vill man ha hög eller låg hastighet på denna pump..?
Pumpen går att ställa på fyra hastigheter.
Vill man ha hög eller låg hastighet på denna pump..?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du kan ju nöja på hastighet 1. Blir det för lågt flöde, så kommer ju tempen ut ur pannan gå upp (ger lägre verkningsgrad på pannan), och gör kanske att pelletsbrännaren går ner i effekt. Gör den det får du ju öka ett snäpp eller två.
Nu har jag bytt ut cirkulationspumpen då den gamla lät illa och kärvade fast ibland.B BSOD skrev:
Provar att köra den nya på läge 1 och kan inte direkt påstå att jag märker nån skillnad. Det är typ samma temp ut från pannan till laddomaten som innan.
Så den får väl stå på hastighet 1 ett tag ♂️
Laddar du hela tanken?
Vad har du för start och stopptemp?
Är tanken bra isolerad?
Rent teoretiskt borde du få lite kortare gångtid och lite mindre värmeförluster om du kör pumpen på högre hastighet.
Vad har du för start och stopptemp?
Är tanken bra isolerad?
Rent teoretiskt borde du få lite kortare gångtid och lite mindre värmeförluster om du kör pumpen på högre hastighet.
Har ett BÖRVÄRDE på pannan på 75 grader. Extern tempgivare som sitter några dm ner från tanktoppen.dof skrev:
Har för mig botten är runt 40-50 grader när pannan stänger av.
Tankdiff är inställd på 15 grader i pannan.
1800l tank som är täckt med nån slags sprutisolering.
Även 25m2 solvärmare kopplade till tanken men dom gör ju ingen ytta så här års
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Du har en laddomat 10, men den verkar inte vara kopplad i botten på tanken?
Skall inte köras på läge 1 enligt installationsanvisningen.
http://www.termoventiler.com/application/files/4614/5935/2152/Lm10_Manual.pdf
Skall inte köras på läge 1 enligt installationsanvisningen.
http://www.termoventiler.com/application/files/4614/5935/2152/Lm10_Manual.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det påverkar inte skiktningen. Flödet till tanken regleras av laddomaten. Det är hastigheten på flödet genom pannan som påverkas av pumpen.
"Alla" pannor är konstruerade för en viss effekt vid ett visst DeltaT (som brukar vara 10-15C), ett för högt flöde sänker detta DeltaT och medför onödig kaviation och därmed följande förslitning/oljud/energiförbrukning/funktion.
Nja kan inte riktigt hålla med dig där. Lägre hastighet på pumpen ger högre temp till tank. Högre temp till tank vid samma avgiven effekt ger ett lägre flöde. Marginellt förvisso....D Daniel 109 skrev: