Hej,
Skulle behöva till tips/idéer på hur jag ska få lite ordning i mitt kök.
Jag har ett väldigt kallras i köket och då i köksfläkten.
Jag har frånluftvärmepump, så det är ju ett kraftigt undertryck i huset.
Jag har monterat ett extra kallrasskydd på taket och efter lite noggrannare undersökningar har jag nu alltså 3 kallrasskydd (i direkt anslutning till fläkten, en ca 1m upp i fläktskåpet (där fläktslangen går över till imkanalen och nu alltså på taket).
Men detta verkar inte hjälpa, hela fläktskåpet är iskallt på morgonen (och hela fläkten).
Det är dock inte så man direkt kan känna att det rasar kall luft utan börjar undra om det är så att imkanalen leder ner kyla och på så sätt kyler ner hela skåpet.
Vet inte riktigt vad jag ska testa härnäst…
Skulle behöva till tips/idéer på hur jag ska få lite ordning i mitt kök.
Jag har ett väldigt kallras i köket och då i köksfläkten.
Jag har frånluftvärmepump, så det är ju ett kraftigt undertryck i huset.
Jag har monterat ett extra kallrasskydd på taket och efter lite noggrannare undersökningar har jag nu alltså 3 kallrasskydd (i direkt anslutning till fläkten, en ca 1m upp i fläktskåpet (där fläktslangen går över till imkanalen och nu alltså på taket).
Men detta verkar inte hjälpa, hela fläktskåpet är iskallt på morgonen (och hela fläkten).
Det är dock inte så man direkt kan känna att det rasar kall luft utan börjar undra om det är så att imkanalen leder ner kyla och på så sätt kyler ner hela skåpet.
Vet inte riktigt vad jag ska testa härnäst…
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Det låter som du har mer bekymmer än så om du har ”kraftigt” undertryck pga frånluftsvärmepump. Denna ska inte skapa det utan det ska balanseras med tilluftsventiler i rummen. Kan det vara så att dessa är stängda och skapar flöde i imkanalen för köksfläkten?
Hur vet man det?Jonatan79 skrev:
Jag antar att det uppfyller gällande krav (att imkanalen ska vara brandisolerad med 30mm eller vad det nu är).
på bilden ses mitt fläktskåpet. Har markerat för själva ”imkanalen” börjar. Det är även en i vanliga fall en öppning runt omkring imkanalen (där den går igenom) för jag tycker det rasar kall luft så har testat att tejpa igen det för att se om det blir bättre…
Får bara en känsla av att det faktiskt är själva kanalen som går ut på taket (och som är i metall) leder ner iskall kyla.
Sen om kanalen är isolerad borde ju inte spela roll. Det är ju ett metallrör som går rakt ut…
eller är det något jag inte förstår?
Sen om kanalen är isolerad borde ju inte spela roll. Det är ju ett metallrör som går rakt ut…
eller är det något jag inte förstår?
ok, kanske en överdrift med ”kraftig” (men allt är ju relativt).Henrik.woll skrev:
Oavsett så är det ju ett undertryck och då letar sig ju luft in i skrymslen som inte är helt täta.
Däremot så stänger jag aldrig ventiler så allt är enligt design. Drar även ner fläkthastigheten nu på vintern då det blir sånt j-vla kallras samt att pumpen inte blir så effektiv om tilluften som dras in i huset är samma temp som avluften. Borde bli ett nollsummespel (om man bortser från utfällning av fukt)
sen har man ju en NIBE pump som mår bäst av rejäla flöden för att inte fastna i låååånga avfrostningar titt som tätt
Vi har också kallras i fläktkanalen, men det är inte så konstigt då "kallrasskyddet" i fläkten endast stoppar vindtunnelflöden. Det är ju inte på ngt sätt tätt med tätlister el likn. Vi har FTX men köket är ju en utsugszon så ytterluft tar sig lätt in. Gissar att tätlister hade gjort att "flapparna" hade limmat fast sig av matosets fettrester.
Gamla tiders imkanaler gick i riktiga skorstenar som var konstant varma av eldning i värmepannan. Då går flödet åt rätt håll (uppåt/ut).
Kanske är värt att pröva att linda värmekabel runt röret (om det är ett spirorör/metall)?
Gamla tiders imkanaler gick i riktiga skorstenar som var konstant varma av eldning i värmepannan. Då går flödet åt rätt håll (uppåt/ut).
Kanske är värt att pröva att linda värmekabel runt röret (om det är ett spirorör/metall)?
ja kanske, skulle dock vilja ha något ”passivt”Oldboy skrev:Vi har också kallras i fläktkanalen, men det är inte så konstigt då "kallrasskyddet" i fläkten endast stoppar vindtunnelflöden. Det är ju inte på ngt sätt tätt med tätlister el likn. Vi har FTX men köket är ju en utsugszon så ytterluft tar sig lätt in. Gissar att tätlister hade gjort att "flapparna" hade limmat fast sig av matosets fettrester.
Gamla tiders imkanaler gick i riktiga skorstenar som var konstant varma av eldning i värmepannan. Då går flödet åt rätt håll (uppåt/ut).
Kanske är värt att pröva att linda värmekabel runt röret (om det är ett spirorör/metall)?
En tanke var nån typ av elektroniskt spjäll som inte släpper igenom ett skit innan man drar igång fläkten. Men om det är mer metallen som leder ner kylan så kommer det ju inte hjälpa ett skit…