Senaste tiden har jordfelsbrytare löst ut när vi slog på brödrosten i köket.
Vi slängde den då efter några få försök.

Men nu när vi köpte en ny så händer samma sak ändå. Brödrosten funkar kanske 20 sekunder sen går jordfelsbrytare.

Vad kan detta bero på? Enda vi kan komma på att vi har gjort är att koppla in lite jul lampor utomhus. Kan detta på verka att den bryter ut när vi kör just brödrosten?
Kaffebryggare, vattenkokaren funkar kanon i samma uttag konstigt nog.
 
En jordfelsbrytares uppgift är att mäta läckströmmar mellan neutralledare och fasledare. Den kan mäta mellan en eller flera faser och neutralledare och vanligast i bostadshus är 0,03A (30mA). All elektronik har någon mängd läckströmmar och summerat kan dessa då blir större än vad jfb tillåter och löser då ut.
Du nämner jullampor utomhus och dessa kan då vara extra känsliga mot fuktbelastning och då ge upphov till större läckströmmar. Det är sannolikt så att när du sätter på brödrosten så är läckströmmarna redan på en hög nivå och det är då brödrosten som gör att totalen går över 0.03A. Det är vanligt att man i dessa fall monterar ytterligare en jordfelsbrytare och fördelar de förmodade läckströmmarna jämnt på dessa.
 
Y Yatzyn skrev:
En jordfelsbrytares uppgift är att mäta läckströmmar mellan neutralledare och fasledare. Den kan mäta mellan en eller flera faser och neutralledare och vanligast i bostadshus är 0,03A (30mA). All elektronik har någon mängd läckströmmar och summerat kan dessa då blir större än vad jfb tillåter och löser då ut.
Du nämner jullampor utomhus och dessa kan då vara extra känsliga mot fuktbelastning och då ge upphov till större läckströmmar. Det är sannolikt så att när du sätter på brödrosten så är läckströmmarna redan på en hög nivå och det är då brödrosten som gör att totalen går över 0.03A. Det är vanligt att man i dessa fall monterar ytterligare en jordfelsbrytare och fördelar de förmodade läckströmmarna jämnt på dessa.
Så där ja. Ska prova stänga av allt utomhus imorgon och se om den fortfarande löser ut när jag slår på brödrosten
 
  • Gilla
Yatzyn
  • Laddar…
En ”traditionell” brödrost som inte har den minsta lilla elektronik, har inte den minsta lilla läckström till jord, detta eftersom det inte finns den minsta lilla koppling mellan fas/nolla och jord.

”tiden”/”styrkan” justeras genom att en justerskruv trycker olika hårt på bimetallbleck.
 
  • Gilla
RoAd
  • Laddar…
En JFB mäter så att det kommer tillbaka lika mycket ström som det går ut.
När I1+I2+I3+N=0A så händer inget med JFBn, men när I1+I2+I3+N>0,03A så löser JFBn ut.

En JFB kan inte känna av om det skulle vara ”läckström” mellan fas & nolla, för det är den normala vägen för strömmen att gå.

Nej, all elektronik har inte läckströmmar till jord, det är bara den utrustning som har skyddsjord som kan ha läckströmmar till jord från början.
All elektronik (eller annan utrustning för den delen) som är dubbelisolerad ska normalt inte kunna ha någon läckström till jord, för om det är det så är det fel på utrustningen, å då ska den repareras eller slängas.

Ta gärna och läs bl.a. ”Det svenska elsystemet” som Bo Siltberg har skrivit,
https://www.byggahus.se/el
 
Modern lågvolt utomhusbelysning är ofta dubbelisolerad så där blir det ingen läckström så länge adaptern sitter torrt.

Protte
 
Demmpa Demmpa skrev:
En ”traditionell” brödrost som inte har den minsta lilla elektronik, har inte den minsta lilla läckström till jord, detta eftersom det inte finns den minsta lilla koppling mellan fas/nolla och jord.

”tiden”/”styrkan” justeras genom att en justerskruv trycker olika hårt på bimetallbleck.
Att den inte har minsta lilla läckström stämmer inte. Alla skyddsjordade prylar med lite högre effekt har små, men mätbara, läckströmmar.
 
useless useless skrev:
Att den inte har minsta lilla läckström stämmer inte. Alla skyddsjordade prylar med lite högre effekt har små, men mätbara, läckströmmar.
Provade koppla ut alla utomhus prylar utan resultat, bytte till ett annat uttag i köket och då funka det..
 
J jonaslatt skrev:
Provade koppla ut alla utomhus prylar utan resultat, bytte till ett annat uttag i köket och då funka det..
Då är det väl rimligtvis uttaget som spökar. Om du känner dig bekväm med det så kan du ju öppna och kolla så inte fasledare eller neutralledare ligger i kontakt med jordplint eller jordkabel. Jag har varit med om att neutralledare blivit skavd mot jordblecket och tillslut fått kontakt efter många i och urdragningar av kontakten (alltså ej ordentligt monterat uttag från början)
 
Y Yatzyn skrev:
Då är det väl rimligtvis uttaget som spökar. Om du känner dig bekväm med det så kan du ju öppna och kolla så inte fasledare eller neutralledare ligger i kontakt med jordplint eller jordkabel. Jag har varit med om att neutralledare blivit skavd mot jordblecket och tillslut fått kontakt efter många i och urdragningar av kontakten (alltså ej ordentligt monterat uttag från början)
Ska kolla detta. Men konstigt att kaffebryggare och vattenkokaren funkar kanon i uttaget.
 