I elguiden "Elbasen" finns denna tabell. 1.5 kvadrat ledare och 20A säkring?

Har bläddrat i boken men hittar inget ställe där det står max 10A eller 13A.

Hur ska denna tabell tolkas och var står det max 10 A i föreskrifterna.

Tack på förhand för svar. Tabell från "Elbasen" visar tillåten märkström och maximal ledningslängd för olika ledarareor och säkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Den visar hur mycket ledningen kan belastas vid goda förhållanden, god kylning.
Sedan tillkommer frånkopplingstid hos säkringarna vid kortslutning och överlast. 20 A är tex några meter ledning till en motor där motorskyddet tar hand om överlast och förimpedansen är låg så att säkringarna löser fort vid kortis, även om de är 20 A.
Situationen blir annorlunda vid tex ett vägguttag där man aldrig vet vad som kopplas in.
 
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
Fotografen Fotografen skrev:
Den visar hur mycket ledningen kan belastas vid goda förhållanden, god kylning.
Sedan tillkommer frånkopplingstid hos säkringarna vid kortslutning och överlast. 20 A är tex några meter ledning till en motor där motorskyddet tar hand om överlast och förimpedansen är låg så att säkringarna löser fort vid kortis, även om de är 20 A.
Situationen blir annorlunda vid tex ett vägguttag där man aldrig vet vad som kopplas in.
Nja, det där är säkring mot kortslutning.
För belastning gäller andra värden. Se Drakas tabell t.ex.
http://kabelstickan.draka.se/k/56cc5bcb0c72b80003834d22
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
Ja det står ju tom ovanför...
 
Nu är det ju inte så enkelt för man måste även räkna med tex förimpedansen
 
Exakt.
 
A
Kollade på kabelstickan förut men hittar inte i någon elföreskrift att det ska vara 13A vid 1.5 kvadrat.
 
  • Gilla
Clas Arkborn
  • Laddar…
A Achren57 skrev:
Kollade på kabelstickan förut men hittar inte i någon elföreskrift att det ska vara 13A vid 1.5 kvadrat.
Det står i SS 436 40 00 och SS 424 14 24, men det står inte sådär enkelt uttryckt. Det beror på vad säkringen har för uppgift(er), personskydd, kortslutningsskydd eller överlastskydd (normalt alla tre). Sedan beror det på ledningens längd, area och förläggningssätt. Tumregeln 10 A / 1.5 mm² ligger normalt på den säkra sidan i dessa avseenden. 13 A / 1.5 mm² är ett gränsfall som man behöver titta lite närmare på. Så har du ett specifikt fall så får man titta på det.
 
  • Gilla
FredrikR och 4 till
  • Laddar…
A Achren57 skrev:
I elguiden "Elbasen" finns denna tabell. 1.5 kvadrat ledare och 20A säkring?

Har bläddrat i boken men hittar inget ställe där det står max 10A eller 13A.

Hur ska denna tabell tolkas och var står det max 10 A i föreskrifterna.

Tack på förhand för svar. [bild]
Vad gäller saken? Är det bara att du vill veta eller vad ska du ha 13A till.
 
  • Gilla
Fotografen
  • Laddar…
A
Agge87 Agge87 skrev:
Vad gäller saken? Är det bara att du vill veta eller vad ska du ha 13A till.
Om det är max 13A till 1.5 mm så undrade jag var det står skrivet.
 
A Achren57 skrev:
Om det är max 13A till 1.5 mm så undrade jag var det står skrivet.
Vad är det för fel på det t.ex. Draka skriver?
 
Panor82
A Achren57 skrev:
Om det är max 13A till 1.5 mm så undrade jag var det står skrivet.
Som Bo skrev så är det många parametrar (tex förläggningssätt, anhopning, omgivningsremp, impedans mm.) som måste vägas in. Tumreglerna ger ofta god marginal och underlättar men vill man verkligen veta eller om man ligger på gränsen så är det bara att räkna på det. Förslagsvis med hjälp av SS 424 14 24 som rekommenderades ovan.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
A
K Kane skrev:
Vad är det för fel på det t.ex. Draka skriver?
Inget fel men Draka måste ju hämta sina uppgifter från någon föreskrift.
Har nu fått det förklarat i denna tråd.
 
Tabellen gäller som sagt bara högsta säkring för kortslutningsskydd. I verkligheten måste man även ta hänsyn till belastningen.
 
  • Gilla