Hej, jag undrar hur ventilation fungerar med en badrumsfläkt av PAX-typ, kombinerat med självdrag. Bor lägenhetshus från 1920 med självdrag.

Vår lägenhet har självdrag i köket, (endast kolfilterfläkt) samt badrum med en fläkt som sitter på stammen. Grannen under har liknande planlösning, och liknande maskinell utrustning.

De vill nu göra det som många gör i Stockholm, dvs flytta kök och få ett extra sovrum. De kommer då bygga badrum under vårt kök, samt kök under vårt badrum. Men jag undrar hur ventilationen kommer kunna lösas i en sådan situation? Givet att de sätter in en kolfilterfläkt i köket, kommer ju vad som är tänkt att vara frånluft i köket istället bli ett ställe där fukt från underliggande badrum trycks ut, och om de sätter aktiv fläkt där får jag matos i mitt badrum. På samma sätt kommer en normal badrumsfläkt i deras badrum trycka ut fuktig luft i mitt kök, alternativt har de ingen fläkt alls i badrummet och kommer bli underkända på nästa OVK?

Går detta att lösa på ett bra sätt?
 
Hej Fins nästan bara ett sätt och det att all frånluft hanteras från gamla kanaler via en takfläkt som monteras på toppen av avvluften på taket.
Inte speciellt dyrt heller. Mesta jobbet gör plåtis. Sen skall el dras. Fläkten finns på nätet
 
BirgitS
Det låter som att du behöver se till att styrelsen blir medveten om grannens planer och att styrelsen ser till att grannen visar att deras planer inte leder till problem för någon annan.
 
  • Gilla
patriko5
  • Laddar…
BirgitS BirgitS skrev:
Det låter som att du behöver se till att styrelsen blir medveten om grannens planer och att styrelsen ser till att grannen visar att deras planer inte leder till problem för någon annan.
Givetvis.
 
BirgitS
jonmo jonmo skrev:
Givetvis.
Och det betyder ju att du inte behöver bekymra dig över hur det ska lösas utan att grannen får se till att lösa det med hjälp av en ventilationsexpert.
 
I teorin. I praktiken är det inte säkert att man får rätt bara för att man har rätt. Olika experter kan säga olika saker, styrelser kan ha olika kompetenser och engagemang. Därför vill jag sätta mig in i frågan för att kunna se till att alla frågor kan besvaras tillfredsställande.
 
BirgitS
Det som ofta blir lösningen är att man drar ventilationskanaler från nya badrummet till det gamla och från nya köket till det gamla så att luften fortfarande går samma väg upp genom huset. Förutom det som du tar upp ska en imkanal (frånluft i köket) vara brandskyddsisolerad.
 
BirgitS BirgitS skrev:
Det som ofta blir lösningen är att man drar ventilationskanaler från nya badrummet till det gamla och från nya köket till det gamla så att luften fortfarande går samma väg upp genom huset. Förutom det som du tar upp ska en imkanal (frånluft i köket) vara brandskyddsisolerad.
Vilken är din erfarenhet av ämnet? Tvivlar på att det "ofta blir lösningen". Jag har varit på ett antal visningar av lägenheter med denna i min värld undermåliga planlösning, och ingen har haft sådana trummor i taket. Är medveten om att det är EN lösning, som ju uppenbart i vissa fall löser problemet, och att det är en lösning som förespråkas här på forumet av vissa. Att lägga till tre meter horisontell imkanal från klöverplåtsventilen genom lägenheten i ett hus med självdrag skulle jag till och med våga påstå att det hänt typ fem gånger någonsin.

I praktiken har jag som styrelsemedlem sett väldigt många olika lösningar godkännas i OVK, däribland en lägenhet som inte hade frånluft alls i köket. Det ska inte kunna hända, men det gör det.
 
jonmo jonmo skrev:
Hej, jag undrar hur ventilation fungerar med en badrumsfläkt av PAX-typ, kombinerat med självdrag. Bor lägenhetshus från 1920 med självdrag.

Vår lägenhet har självdrag i köket, (endast kolfilterfläkt) samt badrum med en fläkt som sitter på stammen. Grannen under har liknande planlösning, och liknande maskinell utrustning.

De vill nu göra det som många gör i Stockholm, dvs flytta kök och få ett extra sovrum. De kommer då bygga badrum under vårt kök, samt kök under vårt badrum. Men jag undrar hur ventilationen kommer kunna lösas i en sådan situation? Givet att de sätter in en kolfilterfläkt i köket, kommer ju vad som är tänkt att vara frånluft i köket istället bli ett ställe där fukt från underliggande badrum trycks ut, och om de sätter aktiv fläkt där får jag matos i mitt badrum. På samma sätt kommer en normal badrumsfläkt i deras badrum trycka ut fuktig luft i mitt kök, alternativt har de ingen fläkt alls i badrummet och kommer bli underkända på nästa OVK?

Går detta att lösa på ett bra sätt?

Förstår inte riktigt hur grannens planlösning ser ut, men ska dom bara byta plats på köket och badrummet så har dom ju ventilation att använda.

Dina kanaler fortsätter inte ner till grannen utan gamla murade självdragskanaler är separata till varje lägenhet, så du behöver inte vara orolig över att det eventuellt kommer till en paxfläkt i kökskanalen från lägenheten under när den blir badrum.
 
V vinylskiva skrev:
Förstår inte riktigt hur grannens planlösning ser ut, men ska dom bara byta plats på köket och badrummet så har dom ju ventilation att använda.

Dina kanaler fortsätter inte ner till grannen utan gamla murade självdragskanaler är separata till varje lägenhet, så du behöver inte vara orolig över att det eventuellt kommer till en paxfläkt i kökskanalen från lägenheten under när den blir badrum.
Ah, intressant! Är det alltid så? Då är det ju också lite konstigt att man kan ha ventiler på exakt samma ställe på olika våningar... Så vet jag dock inte om det är i detta fall. Känns som att det vore betydligt mer oproblematiskt att installera en evakuerande fläkt då, det brukar ju framhållas som så destruktivt för ventilationen.

Ska återkoppla när jag har mer info.

Förresten, vet du hur det funkar med imkanal och brandisolering när man använder gamla murade kanaler? Det är knappast enligt sådana normer i vårt hus, men jag ser det som rejält overkill att ha det när frånluften i ett kök är självdrag.
 
jonmo jonmo skrev:
Ah, intressant! Är det alltid så? Då är det ju också lite konstigt att man kan ha ventiler på exakt samma ställe på olika våningar... Så vet jag dock inte om det är i detta fall. Känns som att det vore betydligt mer oproblematiskt att installera en evakuerande fläkt då, det brukar ju framhållas som så destruktivt för ventilationen.

Ska återkoppla när jag har mer info.

Förresten, vet du hur det funkar med imkanal och brandisolering när man använder gamla murade kanaler? Det är knappast enligt sådana normer i vårt hus, men jag ser det som rejält overkill att ha det när frånluften i ett kök är självdrag.

Jag både sotar och ovkar och vågar påstå att det alltid ser ut så.
Självdragssystem skulle fungera extremt dåligt med anslutningar på olika våningar till samma kanal och minsta fis skulle höras mellan öppningarna.

Du brukar ha ganska många skorstenar på gamla självdragshus och har du exempelvis tre portar med tre våningar och två lägenheter per plan så kommer badrummen från varje lägenhet till vänster i port B att gå parallellt med varandra från en skorsten och vika in och avslutas vid varje våning.
Sen kommer kanske köken från högra lägenheten i port A parallellt med varandra i samma skorsten ner till varje lägenhet och avslutas där.

Att sätta in badrumsfläktar brukar inte innebära några problem, en vanlig pax fläkt maxar på kanske 25 L/s och den luften klarar man att ersätta via spaltventiler eller liknande och skorstenskanalen klarar att svälja det utan att det tränger ut någon annan stans om inte kanalerna är i extremt dåligt skick.
Börjar du däremot att sätta spisfläktar i den här typen av system så är det inte ovanligt att du kan forcera ut 300 L/s på full effekt, då kommer du inte att klara att få in den mängden luft via friskluftventiler utan det kommer att börja blåsa in genom frånluften i badrummet, samt att det trycks ut matos i angränsande kanaler genom även mycket små otätheter.

Angående brandisolering så är en murad skorsten obrännbar, en murad imkanal är likadan som en som har en kamin kopplad till sig så det är inget problem.
 
  • Gilla
abozous och 3 till
  • Laddar…
V vinylskiva skrev:
Jag både sotar och ovkar och vågar påstå att det alltid ser ut så.
Självdragssystem skulle fungera extremt dåligt med anslutningar på olika våningar till samma kanal och minsta fis skulle höras mellan öppningarna.

Du brukar ha ganska många skorstenar på gamla självdragshus och har du exempelvis tre portar med tre våningar och två lägenheter per plan så kommer badrummen från varje lägenhet till vänster i port B att gå parallellt med varandra från en skorsten och vika in och avslutas vid varje våning.
Sen kommer kanske köken från högra lägenheten i port A parallellt med varandra i samma skorsten ner till varje lägenhet och avslutas där.

Att sätta in badrumsfläktar brukar inte innebära några problem, en vanlig pax fläkt maxar på kanske 25 L/s och den luften klarar man att ersätta via spaltventiler eller liknande och skorstenskanalen klarar att svälja det utan att det tränger ut någon annan stans om inte kanalerna är i extremt dåligt skick.
Börjar du däremot att sätta spisfläktar i den här typen av system så är det inte ovanligt att du kan forcera ut 300 L/s på full effekt, då kommer du inte att klara att få in den mängden luft via friskluftventiler utan det kommer att börja blåsa in genom frånluften i badrummet, samt att det trycks ut matos i angränsande kanaler genom även mycket små otätheter.

Angående brandisolering så är en murad skorsten obrännbar, en murad imkanal är likadan som en som har en kamin kopplad till sig så det är inget problem.
Fantastiskt svar. Bra skit!

God jul till sotaren!
 
  • Gilla
vinylskiva
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.