Hej, har lite funderingar inför köksbygget. Vi funderar på en häll med inbyggd fläkt, men vi vill inte använda kolfilterfläkt. Utan vi vill använda den befintliga dragningen som sitter rätt nära den nya tänkta placeringen av hällen. Hällen blir också placerad mot en innervägg(badrum på andra sidan).

Jag såg att till det fanns rektangulära ventilationskanaler, kan och får man dra såna i en innervägg? Vad behöver innerväggen ha för dimensioner isåfall? Eller hur löser man det här annars?
 
Ja det får man, men en imkanal måste brandisoleras med minst 30mm så fort den går in i tak/vägg/golv.
Så väggen blir ganska tjock, typ minst 120mm insida-insida, det ger en kanal som är 60mm tjock. 120mm är mer än vad ”normala” innerväggar är tjocka, som är 70-75 eller 90-95 mm.

Här är en gammal tråd i ämnet rektangulära imkanal,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-imkanal-vid-ont-om-plats.260105/

(Håller fortfarande på med brandskydd, men har nu färre anläggningar, har fått en större och mer komplex anläggning, har nu ”bara” fyra anläggningar.)
 
  • Gilla
pokasd och 1 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Ja det får man, men en imkanal måste brandisoleras med minst 30mm så fort den går in i tak/vägg/golv.
Så väggen blir ganska tjock, typ minst 120mm insida-insida, det ger en kanal som är 60mm tjock. 120mm är mer än vad ”normala” innerväggar är tjocka, som är 70-75 eller 90-95 mm.

Här är en gammal tråd i ämnet rektangulära imkanal,
[länk]

(Håller fortfarande på med brandskydd, men har nu färre anläggningar, har fått en större och mer komplex anläggning, har nu ”bara” fyra anläggningar.)
Nu ett halvår senare har vi gått ifrån att dra kanalen i väggen utan tänkte gjuta in den i plattan istället. När det kommer till brandisolering, är det bara stenull som gäller? Så vi gjuter in ett inklätt spiro eller räcker det med 30mm+ betong runt hela?
 