J jonaserik skrev:
Om det är flexibla slangar kopplade mellan värmepumpen och kopparrören som går till värmen och köldbäraren. Dom har en metallfläta på utsidan blank och går att röra i sidled.
Ok. Ger mig inte på det just nu. Var det nåt särskilt du tänkte gällande slangarna?
 
Den typ av skit i filtret är inte vanligt på KB-sidan, det brukar bli lite mer som en geleaktigt massa. Inte heller så ofta vid ren GV, men finns element så rostar dom invändigt och blir som flagor i filtret, det är magnetit, järnpartiklar. Ävensom att det med slangar av äldre typ som rostar i kopplingarna och sätter ingen dom.
Brukar se ut så här på en del,, mest på VB-sidan.
 
  • Hand håller ett filtret med mörka flagor av magnetit som orsakats av rost från inre element eller äldre slangkopplingar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J jonaserik skrev:
Den typ av skit i filtret är inte vanligt på KB-sidan, det brukar bli lite mer som en geleaktigt massa. Inte heller så ofta vid ren GV, men finns element så rostar dom invändigt och blir som flagor i filtret, det är magnetit, järnpartiklar. Ävensom att det med slangar av äldre typ som rostar i kopplingarna och sätter ingen dom.
Brukar se ut så här på en del,, mest på VB-sidan.
Ok. Ja, det får bli nästa projekt att kolla värmesidan också.
 
K Nils Andersson1 skrev:
Fungerar det nu?
Fortfarande larmet. Har haft Nibe serviceverkstad här och de tror på låg gas/ gasläcka. De ska ta med sig en del av pumpen och felsöka. Tråkigt bara att det hände nu inför jul/nyår och att vi inte kan få hjälp förrän efter alla helger pga ledigheter hos Nibes serviceverkstad. Känns tråkigt. Om det är garanti på den borde vi fått hjälp omgående kan man tycka. Får se vad elräkningen slutar på också då elpatronen har fått hjälpa till en hel del.
 
K Nils Andersson1 skrev:
Pröva att öka hastigheten på cirkulationspumpen till elementen i huset. Det ska finnas en ratt på den pumpen som går att ställa i 3 olika hastigheter.
hur gammal tror du pumpen är? finns inga rattar på de nya pumparna, inte ens på de från 2010. man ändrar hastigheterna via servicemenyn.
Av kbin-kbut att döma har du lite köldmedia i systemet, har du haft luft i systemet på varma sidan? fått lufta element eller fylla på vatten ofta?
Förmodligen växlaren som läcker.
 
Redigerat:
DonPablo DonPablo skrev:
hur gammal tror du pumpen är? finns inga rattar på de nya pumparna, inte ens på de från 2010. man ändrar hastigheterna via servicemenyn.
Av kbin-kbut att döma har du lite köldmedia i systemet, har du haft luft i systemet på varma sidan? fått lufta element eller fylla på vatten ofta?
Förmodligen växlaren som läcker.
Ingen luft vad jag vet/märkt. Inga tryckfall. Hetgasen gick upp snabbt när teknikern testade. Pga bland annat det så trodde han på för lite gas i systemet.
 
Ja kan även vara expansionsventil, koppla han inte på manometrar och mätte? Läcksökte han med elektronisk läcksökare?
 