4 205 läst · 37 svar
4k läst
37 svar
Nibe bergvärmepump f1255 lågtryckslarm
Medlem
· Östergötland
· 72 inlägg
Den typ av skit i filtret är inte vanligt på KB-sidan, det brukar bli lite mer som en geleaktigt massa. Inte heller så ofta vid ren GV, men finns element så rostar dom invändigt och blir som flagor i filtret, det är magnetit, järnpartiklar. Ävensom att det med slangar av äldre typ som rostar i kopplingarna och sätter ingen dom.
Brukar se ut så här på en del,, mest på VB-sidan.
Brukar se ut så här på en del,, mest på VB-sidan.
Medlem
· Östergötland
· 72 inlägg
Ok. Ja, det får bli nästa projekt att kolla värmesidan också.J jonaserik skrev:Den typ av skit i filtret är inte vanligt på KB-sidan, det brukar bli lite mer som en geleaktigt massa. Inte heller så ofta vid ren GV, men finns element så rostar dom invändigt och blir som flagor i filtret, det är magnetit, järnpartiklar. Ävensom att det med slangar av äldre typ som rostar i kopplingarna och sätter ingen dom.
Brukar se ut så här på en del,, mest på VB-sidan.
Fungerar det nu?
Medlem
· Östergötland
· 72 inlägg
Fortfarande larmet. Har haft Nibe serviceverkstad här och de tror på låg gas/ gasläcka. De ska ta med sig en del av pumpen och felsöka. Tråkigt bara att det hände nu inför jul/nyår och att vi inte kan få hjälp förrän efter alla helger pga ledigheter hos Nibes serviceverkstad. Känns tråkigt. Om det är garanti på den borde vi fått hjälp omgående kan man tycka. Får se vad elräkningen slutar på också då elpatronen har fått hjälpa till en hel del.K Nils Andersson1 skrev:
hur gammal tror du pumpen är? finns inga rattar på de nya pumparna, inte ens på de från 2010. man ändrar hastigheterna via servicemenyn.K Nils Andersson1 skrev:
Av kbin-kbut att döma har du lite köldmedia i systemet, har du haft luft i systemet på varma sidan? fått lufta element eller fylla på vatten ofta?
Förmodligen växlaren som läcker.
Redigerat:
Medlem
· Östergötland
· 72 inlägg
Ingen luft vad jag vet/märkt. Inga tryckfall. Hetgasen gick upp snabbt när teknikern testade. Pga bland annat det så trodde han på för lite gas i systemet.DonPablo skrev:hur gammal tror du pumpen är? finns inga rattar på de nya pumparna, inte ens på de från 2010. man ändrar hastigheterna via servicemenyn.
Av kbin-kbut att döma har du lite köldmedia i systemet, har du haft luft i systemet på varma sidan? fått lufta element eller fylla på vatten ofta?
Förmodligen växlaren som läcker.