Jag har lite taskig placering av takfönster vilket gör att det går att placera en solcell nedanför takfönster en men det innebär att det bara kvarstår 10cm takpanna ner till hängrännan. Takvinkel 38 grader. Vissa installatörer avråder bestämt från att ha mindre än 20 till 30 cm. Dock har jag ett 1,5 plans hus där taket skjuter ut ca 50cm från fasaden varför eventuellt regnvatten som missas av hängrännan ändå hamnar en bit från fasad.

Ska man ändå undvika placering så nära som 10 cm från hängrännan?

Tänkte även höra om liggande paneler generellt är något sämre att ha en stående paneler? Har fått höra att installationskostnad blir några tusenlappar dyrare eftersom det krävs mer fästmaterial samt att panelerna då kommer att höjdmässigt befinna sig cirka 10 cm ovanför takpannorna jämfört med 7 cm vid stående placering.

Tacksam för input.

Vill gärna maximera produktionen på taket men samtidigt vill jag inte ha anmärkning från Anticimex den dag man ska sälja huset att anläggningen är bristfälligt monterad med risk för skador på fasad. ..
 
Med den stora takvinkeln på 38 grader hamnar nog regnvatten från panelerna i hängrännan, även om panelen slutar endast 10 cm från hängränna.
Vad är det för takbeläggning?

På betongpannetak kan det behövas korslagda skenor om modulerna ska ligga i landskap. Åtgår dubbelt så mycket skenor då. Ligger panelerna i porträtt på betongpannetak räcker det med ett skenlager.
På plåttak med ståfals, bandtäckning, behövs inga skenor alls, för paneler i landskap, utan finns annat fästmaterial.
Anticimex!, anser de paneler vara ohyra?

I forumet för solceller finns exempel på de som lagt paneler nästan ända ner till hängrännan, bara ca 50 mm ifrån.
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...ljshus-foto-m-m-klar-juni-2019-tp5016633.html
 
Redigerat:
  • Gilla
Arn83
  • Laddar…
Tack för svar. Taket har tegelpannor. Hängrännan är placerad relativt långt in, hade en gång en takpanna som lossnade från taket och föll på marken. Den fångades således inte upp av hängskenan. Vet inte om detta kan vara en fingervisning på hur regnvatten skulle fångas upp vid placering av solceller ca 10 cm ifrån

Ska absolut kolla bilderna i länken
 
A
Hänger inte kantavstånden ihop med vindlaster också? Man vill inte sätta dem för nära kanten så att vinden riskerar att riva tag i panelerna.
 
  • Gilla
Arn83 och 1 till
  • Laddar…
Jo, ur vindlastsynpunkt är det litet bättre att ha några cm ytterligare från panel till hängränna. Men i Sverige är högsta dimensionerande vindhastighet på någon ort, bara 26 m/s. I andra länder kan det vara mycket högre. Lägsta är 21 m/s, i Piteå m.fl. orter. Dessutom görs en vind- och snölastberäkning för panelfältet och det valda montagematerial(dvs infästning) i taket. Då ska det klart visa på tillräcklig hållfasthet. Visar 1:a vind- och snöberäkning att det inte håller, då får man sätta några fästpunkter ytterligare i taket.

Vill man fylla taket med paneler för att nå hög produktion, får man ibland tumma litet på vissa saker, men ska nog inte behöva tumma på hållfastheten. Ofta är det inte vindlasten som är det som kräver starka infästningar i taket utan snölasterna.
 
Redigerat:
  • Gilla
Arn83
  • Laddar…
Vi får se vad installatören säger vid hembesöket i nästa vecka. Hade gärna velat ha någon synpunkt från besiktningsman på Anticimex eller liknande så att man slipper vara orolig den dag man ska besiktiga huset inför försäljning
 
Varför inte flytta ut hängrännan någon cm om det i efterhand skulle visa sig behövas? Vilka är solcellsfirmans argumentet att det ska vara 200 - 300 mm från panelkant till början hängränna? Avråder man måste man samtidigt komma med vad man baserar sin avrådan på, annars inte trovärdigt.
Du anger att takskägget sticker ut ca 50 cm från yttervägg, då är det nog väldigt svårt att regnvatten från panelerna hamnar på ytterväggen, vilket du tydligen är rädd för att det gör. Vad är det för yttervägg, tegel, träfasad?

Det går faktiskt att sätta ytterligare en hängränna utanför den befintliga. Man får göra sådana specialare om det är trångt på taket. Det kan man göra i efterhand om det skulle visa sig att regnvatten inte hamnar i befintlig hängränna utan utanför i rabatten.
 
Redigerat:
  • Gilla
davveno1 och 1 till
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Varför inte flytta ut hängrännan någon cm om det i efterhand skulle visa sig behövas? Vilka är solcellsfirmans argumentet att det ska vara 200 - 300 mm från panelkant till början hängränna? Avråder man måste man samtidigt komma med vad man baserar sin avrådan på, annars inte trovärdigt.
Du anger att takskägget sticker ut ca 50 cm från yttervägg, då är det nog väldigt svårt att regnvatten från panelerna hamnar på ytterväggen, vilket du tydligen är rädd för att det gör. Vad är det för yttervägg, tegel, träfasad?

Det går faktiskt att sätta ytterligare en hängränna utanför den befintliga. Man får göra sådana specialare om det är trångt på taket. Det kan man göra i efterhand om det skulle visa sig att regnvatten inte hamnar i befintlig hängränna utan utanför i rabatten.

Tack för svar. Det är putsad fasad. Har också funderat på att man på något sätt kan flytta ut befintlig hängränna. Brukar det bara vara att montera ner och skruva på plats igen utan att behöva köpa nytt material? Bifogar foto på huset.
 
  • Hus med putsad fasad, röda takpannor och hängränna längs takkanten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är ett ganska enkelt jobb att flytta ut rännan, sätt bara en distans mellan fästena eller en bräda hela vägen. Lite nya rörbitar för stuprören krävs.
 
  • Gilla
Arn83
  • Laddar…
Ringde en annan firma idag som var inne på samma linje som er att avståndet ner till hängrännan inte hade någon betydelse för själva avrinningen av regnvatten men däremot lyfte frågan att det behöver vara ett visst avstånd i förhållande till takstolarna av hållfasthets skäl. Bifogar ett foto på tak ritning och ett annat taget från vinden på ovanvåningen. Ger dessa foton någon vägledning kring hållfastheten att montera ända ner till 10cm från hängrännan?
 
  • Insidan av en vind med synliga takstolar, isoleringsmaterial och ventilationsrör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Teknisk ritning av en takkonstruktion med dimensioner och viktangivelser, som visar takstolarnas utformning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ett takfäste, kan vara en takkrok, den brukar sitta ca 300 mm ovanför panelens nederkant. Har du panelnederkanten 10 cm från hängränna så sitter fästet 400 mm ovan hängrännan. Jag tror du missat hur fästen sitter i ett betongpannetak. Titta på solcellsforum där finns exempel på solceller på betongpannetak.
http://solcellforum.207.s1.nabble.c...Wp-foto-beskriv-klar-sept-2021-tp5019056.html

Man vill ha ett visst minsta avstånd panelnederkant till början av hängrännan, just för att få avrinning från panelerna till takytan och sedan vidare ner i hängrännan. Men det kan räcka med 100 mm, behöver inte vara 300 mm.
 
Redigerat:
  • Gilla
Arn83
  • Laddar…
A Arnodt skrev:
Ett takfäste, kan vara en takkrok, den brukar sitta ca 300 mm ovanför panelens nederkant. Har du panelnederkanten 10 cm från hängränna så sitter fästet 400 mm ovan hängrännan. Jag tror du missat hur fästen sitter i ett betongpannetak. Titta på solcellsforum där finns exempel på solceller på betongpannetak.
[länk]

Man vill ha ett visst minsta avstånd panelnederkant till början av hängrännan, just för att få avrinning från panelerna till takytan och sedan vidare ner i hängrännan. Men det kan räcka med 100 mm, behöver inte vara 300 mm.
Tack. Helt sant. Med lite god vilja kan avståndet vara närmare 15 cm men då måste man i princip lägga panelen dikt an mot takfönsteren. Detta skulle dock inte vara något problem enl firman. Låter som placering nedom fönstren bör vara ok
 