Har en bergvärmepump ivt greenline ht plus c6 från 05 och tappar tryck i expansionskärlet och märkt att det kommer vatten vid avloppet från detta rör som är kopplat till expansionskärlet.

Den verkar släppa igenom vatten så behöver bytas någon som vet vad den här ventilen heter? Jag snurrar på den när ja ska tömma vattnet från expansionskärlet
 
  • Ventil med texten 2.5 bar på bergvärmepumpens koppling, mögelskador och vattenläckage syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ventil på ett rör kopplat till ett expansionskärl för bergvärmepump, behöver bytas p.g.a. läckage.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Blå ventil etiketterad med "1.5 bar" bredvid kopparledningar, med vattenmärkta blåa kakelväggar i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
övertrycksventil
 
Okej, men ska det vara så att kommer lite vatten eller ska det vara helt torrt från det röret som är kopplat till den? Verkar inte komma något när den vilar men när den gör varm eller radiatorvatten så har jag noterat att det kommer lite från röret
 
Den ventilen ska enbart vara för värmevattnet (radiatorvattnet). Om man ofta tvingas fylla på värmevatten för att trycket ska hålla sig kring 1 bar så kan det vara fel på expansionskärlet. Man behöver då undersöka om det kommer vatten, luft eller inget när man trycker in stiftet på bildäcksventilen som sitter på expansionskärlet.
 
Kan ventilen(om den är trasig) orsaka att trycket faller i expansionskärlet? Kärlet är helt nytt men tappar fortsatt tryck. Fyller upp till 1 bar och den tappar ca 0,25 i veckan efter 1 månad är den nere på 0. Cirk pump, slangar inuti är kontrollerat inget fel där. Radiatorer också luftade. Tanken för varmvatten och luftat.





QUOTE="Josth, post: 3503119, member: 98658"]Den ventilen ska enbart vara för värmevattnet (radiatorvattnet). Om man ofta tvingas fylla på värmevatten för att trycket ska hålla sig kring 1 bar så kan det vara fel på expansionskärlet. Man behöver då undersöka om det kommer vatten, luft eller inget när man trycker in stiftet på bildäcksventilen som sitter på expansionskärlet.[/QUOTE]
 
A Aussiegrit skrev:
Kan ventilen(om den är trasig) orsaka att trycket faller i expansionskärlet?
Ja.

Om du har uteslutit fel på expansionskärlet (blev det rätt förtryck när det byttes?) så får du testa att byta ventilen.
https://www.rinkabyror.se/artikel/sakerhetsventil-20r-1-5/

Men om det bara läcker vid uppvärmning så tippar jag på problem med expansionskärlet.
 
Tack för svaret!
Japp, förtrycket är rätt. Provade trycka på den piggen längst ner på gamla kärlet men den läckte inte men bytte ändå då det inte var så dyrt men samma problem. Nästa steg blir byta ventilen. Det nog inte bra fylla på regelbundet, läst att det kan bli korrosion i rören men inte säker om det stämmer.
 
'Färskt' vatten innehåller syre som orsakar korrosion, så det är inte bra att fylla på nytt för ofta.
 
  • Gilla
Aussiegrit
  • Laddar…
useless useless skrev:
'Färskt' vatten innehåller syre som orsakar korrosion, så det är inte bra att fylla på nytt för ofta.
Ja, det är riktigt.
Därför skall man, efter påfyllning av färskt, syrerikt vatten, alltid hetta upp vattnet till 80°C eller högre, så att syret ångas ut och försvinner från vattnet.
 
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Ja, det är riktigt.
Därför skall man, efter påfyllning av färskt, syrerikt vatten, alltid hetta upp vattnet till 80°C eller högre, så att syret ångas ut och försvinner från vattnet.
hur ska jag göra det? Min bergvärme klarar bara av att skicka ut upp till 68-69 som max
 
Man får använda elpatronen. Eller så låter man det vara och avluftar några gånger.
 
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Ett annat skäl att hetta upp vattnet är att döda de bakterier, som kan orsaka legionella, legionärssjuka.
Se https:
//www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/
TS pratar om radiatorvärmevattnet. DET brukar man inte få ut i exv duschen (i vissa system kan det vattnet dessutom vara ganska så svart...)

Det man värmer upp till 70 grader och en bit till är tappvarmvattnet.
 