Jag ska byta ut ett element, 400v och stötte på patrull.
Ur väggen kommer tre kablar, från vänster:
blå - gul/grön - svart.
Det gamla elementet var kopplat med brun till blå, gul/grön till gul/grön och blå till svart. Märkning på kontakten fr.v "N - jord - 1".
Det nya elementet har fyra kablar.
Gul/grön, svart, brun och blå.
Bruksanvisningen säger detta
Ska jag boka in en elektriker direkt, "utan att passera gå", eller har vi någon här som kan berätta hur jag bör koppla?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ur väggen kommer tre kablar, från vänster:
blå - gul/grön - svart.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det gamla elementet var kopplat med brun till blå, gul/grön till gul/grön och blå till svart. Märkning på kontakten fr.v "N - jord - 1".
Det nya elementet har fyra kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Gul/grön, svart, brun och blå.
Bruksanvisningen säger detta
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ska jag boka in en elektriker direkt, "utan att passera gå", eller har vi någon här som kan berätta hur jag bör koppla?
Mest troligt är att ditt gamla element var 230V så du har en fas, nolla och skyddsjord från "väggen".
Ditt nya element kräver två faser, skyddsjord och nolla (=400V) så du behöver dra fram en ny fas från centralen, något en elektriker med behörighet bör göra!
Ditt nya element kräver två faser, skyddsjord och nolla (=400V) så du behöver dra fram en ny fas från centralen, något en elektriker med behörighet bör göra!
Det gamla elementet är för 400v, precis som alla andra element i huset.
Anledningen till att jag ska byta ut det är termostaten som krånglar. Termo (Gnosjö) har inga reservdelar kvar till den här modellen.
Alla andra element, ca 5-15 år gamla, har tre kablar.
Elinstallationen är för övrigt från 1977-80, huset från 1914.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Anledningen till att jag ska byta ut det är termostaten som krånglar. Termo (Gnosjö) har inga reservdelar kvar till den här modellen.
Alla andra element, ca 5-15 år gamla, har tre kablar.
Elinstallationen är för övrigt från 1977-80, huset från 1914.
Redigerat:
Då får du använda brun, svart och grön/gul i din nya sladd och isolera den oanvända blå. När du har grön/gul rätt kan koppla brun och svart som du vill.Keiller skrev:Det gamla elementet är för 400v, precis som alla andra element i huset.
[bild]
Anledningen till att jag ska byta ut det är termostaten som krånglar. Termo (Gnosjö) har inga reservdelar kvar till den här modellen.
Alla andra element, ca 5-15 år gamla, har tre kablar.
Elinstallationen är för övrigt från 1977-80, huset från 1914.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Det betyder att du har två faser och en skyddsjord. Det går att tolka det som att Nollan som du har i den nya radiatorn endast används för nattsänkning.Keiller skrev:
Blå och svart är faser från väggen. Egentligen skall blå inte vara fas, men eftersom det är draget så redan så hade jag kopplat in blå och svart som faser i den nya radiatorn, och så gulgrön som skyddsjord. Sannolikt fungerar allt som det skall då, men nattsänkningsfunktionen används inte.
Så, då kan jag uppdatera min lilla tråd. Elementet är uppsatt och inkopplat enligt ovanstående beskrivning. Huset har inte brunnit ner, det har inte gått några säkringar och elementet blir varmt.
Tack alla som bidragit med tips, råd och förklaringar.
Tack alla som bidragit med tips, råd och förklaringar.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det är som det ska vara, den blå i nya elementet är för nattsänkning, den funktionen har du inte så den blå i nya elementet isolerar du bara.