Vi har precis byggt ett uterum på ca 21m2. Det som är kvar att göra är att lägga klinker på golvet.
Vi har gjutit en platta som uterumet är byggt på. Vi valde att inte lägga in golvvärme i plattan för vi kände inte att vi skulle behöva det.

Dock så har nu önskemålen ändrats vilket gör att vi behöver hjälp med att lista ut vad vi har för alternativ.
Där är ca 17-18mm mellan plattan och övre kanten på skenorna till dörrarna.

Finns det möjlighet att lägga in elektrisk golvvärme och sedan klinkers utan att gå äver denna kanten?
Eller är det bara att lägga ner önskemålet igen.

Vänliga hälsningar
Linus
 
  • Måttstock visar utrymme mellan golvyta och dörrskena för planering av golvvärmeinstallation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Rekommenderad höjd på flytspacklet när man ska ha elektrisk golvvärme är 15mm.
Sedan tillkommer fix ock klinker.
Så nej det funkar inte
 
Om ni lägger T2 Quicknet som bygger 3mm så kan man lägga klinker direkt på den, den behöver alltså inte spacklas in. Då skulle ni klara bygghöjden med god marginal. Kostnadsmässigt sparar ni också jobbet med flytspackling. Däremot blir förmodligen plattsättningen mer besvärlig men värmekabeln är godkänd för det.
 
Lägg V-kabeln och spackla jämt eller flyt och dra ut så det ligger jäms med V-kabeln , det bygger inte mer än kabeln, men blir bra mycket lättare att lägga klinker då, på jämt underlag.
 
Problemet är att det blir för tunt med 3mm spackel.
 
J Johan456 skrev:
Problemet är att det blir för tunt med 3mm spackel.
Varför?
 
Det är en gjuten platta på mark, kan väl ändå inte vara några problem med ett tunt spackellager? Det är ju inte så att det behöver vara självbärande.
 
Det kan gå, men det är inte enligt tillverkarens anvisningar att spackla så tunt. Det ligger också en värmekabel med ett rutnät så spacklet får inte fäste över hela ytan. Risken är att det inte fäster ordentligt och på sikt spricker. Ni som säger annat, har ni någon erfarenhet eller går ni på känsla?
 
Ett rutnät , det är ju hål i det och ev spackel/flyt biter i hålen som finns i nätet , i förhållande till cm2 så är det mycket som fäster, ser inga problem ned det, Angående någon tillverkares info om minsta djup är för att värmen ska sprida sig , och inte golvet ska bli värmerandigt om en V-kabel ligger grunt
 
J Johan456 skrev:
Det kan gå, men det är inte enligt tillverkarens anvisningar att spackla så tunt.
Det beror väl på tillverkaren? Du kan väl inte hänvisa till en specifik anvisning och hävda att de är allmängiltiga? Men så klart stt TS får leta runt tills hen hittar en produkt som fungerar .
 