6 687 läst · 71 svar
7k läst
71 svar
Parameter inställningar luft/vatten värmepumpen.
Okej jag räknade lite snabbt med kubiken och få kom jag fram till att jag behöver 34,2kw kan det stämma? Finns det så stora?J Josth skrev:Ja man får fram uppskattat värmebehov om det inte finns något annat bättre att gå på. Sedan kanske man väljer en värmepump som har ca 70% av den effekten så det blir 30% el-patron när det är som kallast. Ger hög energitäckningsgrad eftersom det är kortvarigt när det är som kallast. Polarpumpens formel har jag inte sett men det passar nog ett vanligt genomsnittligt småhus med ca 2,40 m takhöjd.
Så va kan jag göra så länge tills sommaren kommer, stötta upp mer med elpatronen eller avfrosta mer manuellt? Såg att man kan sätta avfrostningsstart redan på +3grader kan det va en idé?
Uppsala har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,1 °C. Aningen mindre än -20 °C så man kan dra bort ca 1,5 kW på värmebehovet så det blir ca 32,6 kW. NIBE har bra systemlösningar som kan kopplas ihop men kostar en slant. Alternativt fyller man på med flera stycken kraftiga luftluftvärmepumpar som motsvarar det höga effektbehovet men totalsumman blir ändå ganska hög.
Som vanlig konsument, vad ska jag titta på i produkt specifikationer eller produktbeskrivningen ska jag titta på när jag jämför? Hur vet jag vad dom producerar vid -20 och vid lägsta minusgrader den kan jobba i?J Josth skrev:Uppsala har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -18,1 °C. Aningen mindre än -20 °C så man kan dra bort ca 1,5 kW på värmebehovet så det blir ca 32,6 kW. NIBE har bra systemlösningar som kan kopplas ihop men kostar en slant. Alternativt fyller man på med flera stycken kraftiga luftluftvärmepumpar som motsvarar det höga effektbehovet men totalsumman blir ändå ganska hög.
Ja det är inte helt enkelt. Man kan välja bland kända fabrikat som är rädda om sin image och mer ärliga om vad deras produkter förmår. En pålitlig VVS-firma i närheten av där man bor kan vara mycket värt. Kända "svenska" märken är NIBE, CTC, IVT/Bosch och Thermia. Japanska kvalitetsmärken är t.ex. Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Panasonic och Toshiba. Att fråga här eller på varmepumpsforum.com brukar vara en bra sak för att få mer information. Tyvärr verkar varmepumpsforum (konsumentforum) ligga nere idag.
Okej! Tackar får ta det mot sommaren. Om man sätter in en vattentank med säg 100-200 liter skulle det göra nått eller räcker mängden i golvslingorna för att avfrosta sen när man har fått upp värmen, eller har inte det med avfrostningen att göra?J Josth skrev:Ja det är inte helt enkelt. Man kan välja bland kända fabrikat som är rädda om sin image och mer ärliga om vad deras produkter förmår. En pålitlig VVS-firma i närheten av där man bor kan vara mycket värt. Kända "svenska" märken är NIBE, CTC, IVT/Bosch och Thermia. Japanska kvalitetsmärken är t.ex. Mitsubishi, Daikin, Fujitsu, Panasonic och Toshiba. Att fråga här eller på varmepumpsforum.com brukar vara en bra sak för att få mer information. Tyvärr verkar varmepumpsforum (konsumentforum) ligga nere idag.
Jo en extra vattentank kan absolut underlätta avfrostningen om det är ont om värmevatten att ta av på insidan. Är inte expert på golvvärme men jag har läst att effekten blir ca 50 W/m² i ett vanligt hus. Nu vet jag inte hur tätt ni lagt slingorna ligger i din platta men har någon räknat på hur mycket som behövs där och hur mycket värme man får ut? Annars får man komplettera golvvärmen med fläktkonvektorer på vägg/tak för att få fram tillräckligt med värme.
Ja det gör den och även när jag startar avfrostningen manuellt, har visserligen inte stått och tittat under tiden så jag vet inte hur länge den håller på, den är inställd på en kvart, det brukar ta en till två veckor (beroende på utetemp) så börjar fläkten skrapa i och då får jag göra en insatts. Efter att jag gjort rent och kör igång den igen så blir den kall över hela ytan samtidigt.P Plutus skrev:
Dom ligger med ca 30 cm mellanrum och dom är dimensionerade för storleken, och det är tänkt att jag ska ligga på ca 35grader i framledningstemp men verkar ju klara mig på 24graderJ Josth skrev:Jo en extra vattentank kan absolut underlätta avfrostningen om det är ont om värmevatten att ta av på insidan. Är inte expert på golvvärme men jag har läst att effekten blir ca 50 W/m² i ett vanligt hus. Nu vet jag inte hur tätt ni lagt slingorna ligger i din platta men har någon räknat på hur mycket som behövs där och hur mycket värme man får ut? Annars får man komplettera golvvärmen med fläktkonvektorer på vägg/tak för att få fram tillräckligt med värme.
Jag har egentligen inte problem med värmen i byggnaden då jag ändå inte vill ha så varmt i garage delen å det är varmt på golvet där när man behöver ligga under en bil eller nån maskin, och i gym/kontoret är det också bra temp. Utan det är mest att jag känner att jag har annat viktigare å lägga en dag på, än att behöva avfrosta nått som borde sköta sig självt.
Ok, låter som normal förläggning av golvvärme. Det är fint om det klarar sig med 24 grader framledningstemperatur vid noll-gradigt väder(?) Det är ganska lågt men beror ju på hur varmt man vill ha det inne. Med bara betong utan något känsligt material ovanpå som parkett kan man annars dra på med t.ex. 45 grader när det är som allra kallast på vintern om det behövs och värmepumpen har effekt för det. Jag tror jag skulle köpa ett par kraftfulla luftluftvärmepumpar som komplement till luftvattenvärmepumpen och säkra värme när det blir kallare.
Ja det är ett alternativ, får se hur jag gör framåt sommaren, när man kan ha den avstängd i en längre period och så lär dom va lite billigare än nu när det är hög säsong.J Josth skrev:Ok, låter som normal förläggning av golvvärme. Det är fint om det klarar sig med 24 grader framledningstemperatur vid noll-gradigt väder(?) Det är ganska lågt men beror ju på hur varmt man vill ha det inne. Med bara betong utan något känsligt material ovanpå som parkett kan man annars dra på med t.ex. 45 grader när det är som allra kallast på vintern om det behövs och värmepumpen har effekt för det. Jag tror jag skulle köpa ett par kraftfulla luftluftvärmepumpar som komplement till luftvattenvärmepumpen och säkra värme när det blir kallare.
Då är det i alla fall inte bris på köldmedium som är orsaken, utan inställningen för när den ska avfrosta eller hur länge som behöver ändras.S Steffe80 skrev:Ja det gör den och även när jag startar avfrostningen manuellt, har visserligen inte stått och tittat under tiden så jag vet inte hur länge den håller på, den är inställd på en kvart, det brukar ta en till två veckor (beroende på utetemp) så börjar fläkten skrapa i och då får jag göra en insatts. Efter att jag gjort rent och kör igång den igen så blir den kall över hela ytan samtidigt.