Hej,
Elementen som vi har är en rörsystem som är kopplad till vattenburen el från CTC och vi tömde luften i elementen: när vatten rinner ut så blir elementen varm men efter en stund så blir det kallt igen.
Vad beror det på? Alla element har samma problem.
Vi är nya i huset och har ingen aning hur det har varit tidigare.
Blir tacksam om någon kan hjälpa under kylan i vinter.
Elementen som vi har är en rörsystem som är kopplad till vattenburen el från CTC och vi tömde luften i elementen: när vatten rinner ut så blir elementen varm men efter en stund så blir det kallt igen.
Vad beror det på? Alla element har samma problem.
Vi är nya i huset och har ingen aning hur det har varit tidigare.
Blir tacksam om någon kan hjälpa under kylan i vinter.
Vad är det statiska/höjd trycket i systemet, bruka finnas en manometer att läsa av och en enplansvilla behöver ca 0,5 bar och en tvåplansvilla knappt 1 bar. När du luftat elementen så tappar du ut luften och trycket sjunker därefter fyller man upp till rätt tryck igen för att vattnet skall klara tryckfallen i systemet och orka runt.
Vad är det statiska/höjd trycket i systemet, bruka finnas en manometer att läsa av och en enplansvilla behöver ca 0,5 bar och en tvåplansvilla knappt 1 bar. När du luftat elementen så tappar du ut luften och trycket sjunker därefter fyller man upp till rätt tryck igen för att vattnet skall klara tryckfallen i systemet och orka runt.