Har en ctc ecozenith i250 som larmar med felkod pressostat högtryck. Samtidigt låter det från det röda expansionskärlet, gissar det är luft i systemet.
Försöker lista ut vilken ventil som är avluftning, ngn som har koll och kan guida? Antar man kan avlufta under drift isåfall eller man måste stänga ner?

Se bifogad bild

Värmesystem med kopparledningar, ventiler och expansionskärl som visar möjlig avluftningspunkt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Har en ecoair inkopplad med ute, har läst den kan behöva avluftas med vid detta fel. Men tänkte jag börjar inne. Tack på förhand, är nybörjare på detta
Cecilia
 
Först vad visar manometern för tryck.
 
J jonaserik skrev:
Först vad visar manometern för tryck.
Den visar 1,1
 
Tänkte testa att avlufta cirkulationspumpen med eventuellt. Då vp in/ut har stor skillnad emellanåt, ca 15 i skillnad. Problemet började nu när det blev varmt ute
 
Bra om du vrider lite lätt på den röda i mitten på fotot, kan vara lite trög, då kommer det spruta vatten i röret som går ner till golvet från den ( överraskning blir det ), så akta skorna, stövlar är bra, då kommer manometern att hoppa till och sjunka lite grann, den får inte sjunka långt ner.
 
Tack, ska testa det med stövlarna på ;) kan det vara mer som behöver luftas med tanke på skillnaden i vp in/ut ?
 
Att den löser på högtryck är för att kompressorn inte blir av med värmen, dåligt flöde ( Fart på vattnet ) i rören ut.
 
Lite mer , det sitter en pump, antingen ovanvanför eller nere under, bakom frontluckan, vad står den på för fart markering 1 - 2 - 3 högsta fart är 3 prova sätta upp farten på den den så snurrar luften lättare runt och kommer förhoppningsvis att hamna i något element., Sedan kan du ställa ner till 2 som är ganska normalt.
 
J jonaserik skrev:
Det jag tänker på är om kärlet har för lite luft i sig eller trasig blåsa, syns dåligt om det finns avluftare på fotot. I utedelen finns det 1 kanske 2 st som sitter ovanför växlaren, brukar vara svart isolering på. Här finns en massa olika och du får jämföra med vad du kan ha.[länk] /> q=avluftare&oq=avluftar&aqs=chrome.0.0i512l2j69i57j0i512l7.5637j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Tack,Får kolla imorgon på utedelen. Hjälpte inte med den röda ventilen, har samma fel
 
Röda ventilen var bara för att se om trycket dyker i botten, då är det ev dåligt med luft i kärlet eller att det knas på det, inget annat,
 
J jonaserik skrev:
Lite mer , det sitter en pump, antingen ovanvanför eller nere under, bakom frontluckan, vad står den på för fart markering 1 - 2 - 3 högsta fart är 3 prova sätta upp farten på den den så snurrar luften lättare runt och kommer förhoppningsvis att hamna i något element., Sedan kan du ställa ner till 2 som är ganska normalt.
Den står på ngt helt annat, antar det är den wilo du menar. Ska jag testa att sätta den på 3 istället? Med tanke på att det är varmt ute så det går inte mkt värme till elementen
Cirkulationspump med inställningspanel och LED-indikation, monterad på rörsystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
C Cissisv skrev:
Den står på ngt helt annat, antar det är den wilo du menar. Ska jag testa att sätta den på 3 istället? Med tanke på att det är varmt ute så det går inte mkt värme till elementen
[bild]
Satte den på 3, så får den köra på det under natten och får kolla till imorgon igen
 
Samma fel, kanske luft som står någonstans. Får börja med att lufta elementen
 
Tack för all hjälp, problemet är löst :)
Rensade och tömde kondensatortråget, samt rengjorde förångaren på utedelen
 