2 918 läst · 6 svar
3k läst
6 svar
145mm isolering tillräckligt?
Hej
Håller på att bygga en 17kvm ”glasveranda” och har byggt stommen i 145reglar.
Det jag funderar på om jag ska nöja mig med 145mm isolering eller om jag ska korsregla och isolera ett extra 45mm lager.
Det är mest fönster i bygget, det handlar om under 10kvm väggyta.
Kommer detta extra lager göra någon märkbar skillnad?
Håller på att bygga en 17kvm ”glasveranda” och har byggt stommen i 145reglar.
Det jag funderar på om jag ska nöja mig med 145mm isolering eller om jag ska korsregla och isolera ett extra 45mm lager.
Det är mest fönster i bygget, det handlar om under 10kvm väggyta.
Kommer detta extra lager göra någon märkbar skillnad?
Vad har du tänkt för temperatur i rummet?
Lite u-värden
145 mm isolering
Ui for vägg 1, [W/m2 K]: 0.331172
Building envelope, [m2]: 10
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by 0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3808478
190 mm isolering 145+45
Ui for vägg 1, [W/m2 K]: 0.331172
Ui for vägg 2, [W/m2 K]: 0.256894
Building envelope, [m2]: 20
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by 0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3381379
Lite u-värden
145 mm isolering
Ui for vägg 1, [W/m2 K]: 0.331172
Building envelope, [m2]: 10
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by 0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3808478
190 mm isolering 145+45
Ui for vägg 1, [W/m2 K]: 0.331172
Ui for vägg 2, [W/m2 K]: 0.256894
Building envelope, [m2]: 20
Thermal bridges included generally by adding 15 %
Thermal bridges included specifically by 0 W/K
Mean U-value [W/m2 K]: 0.3381379
Jag vinterbonar ett garage just nu. Har haft kontakt med isoleringsfirma, och för min användning, alltid frostfritt och rumstempererat vid behov rekommenderade de 200mm i taket, och 140mm i väggarna.S Stins skrev:Hej
Håller på att bygga en 17kvm ”glasveranda” och har byggt stommen i 145reglar.
Det jag funderar på om jag ska nöja mig med 145mm isolering eller om jag ska korsregla och isolera ett extra 45mm lager.
Det är mest fönster i bygget, det handlar om under 10kvm väggyta.
Kommer detta extra lager göra någon märkbar skillnad?
Så om du skall ha ständig rumstemperatur borde du nog öka på båda de måtten…
Är begränsad på höjden och får för flackt tak om jag ökar dimensionerna i taket så där blir det vad det är.
I väggarna kan jag lägga på en 45 extra om det gör nån skillnad.
I väggarna kan jag lägga på en 45 extra om det gör nån skillnad.
Nissens skrev:
Den lilla väggytan så gör det inte så mycket skillnad mellan 145 mm eller 145+45 mm.S Stins skrev:
Synd att du inte kan ha mer i taket för där gör det större skillnad.
Jag har själv en bastustuga där jag bara har 95 mm isolering i relaxen iof bara 7,5 kvm som jag håller 10-15 grader i och det kostar inte många kronor att hålla den värmen, men större skillnad mellan inom/utomhus temperatur det är så ökar självklart kostnaden
Ok, du har lite tunt med osolering i taket, där hade det gjort skillnad, väggarna betyder mindre…men om det är lätt att fixa så hade jag gjort det ändå. Det kan ju inte göra något sämre.S Stins skrev: