Finns det vatten i pannan. Annars ska den inte koka. Vilket tryck är det i systemet.Vet inte varför du vill sänka effekten. Tre säkringar i gruppcentralen är kopplade till pannan. En av dem styr själva pannan. De andra två är kopplade till elpatron. En av de två säkringrna kan man skruva bort så får man lägre effekt.
Är värmeledningarna så dåliga så röris kopplade bort ett element så kanske det är dags att börja där först.
Pannan är det nog inget fel på bara du kommer på hur det fungerar.

Luftvattenpump kräver låg framledningstemperatur från pannan och på oljepannans tid gick det bra med hög framledning. Stadsbor som köper villor brukar bryta upp golven och lägga golvvärme så luftvattenpumpen blir nöjd men det är dyra kostnader. Bättre köpa en kåk som passar behoven på en gång.

Pellets kan installeras till billig penning i den pannan men det vill du nog inte ha.
Installera en bra luftvärmepump så får du billigare värme i vinter för elda med el i en panna blir för dyrt.
 
Redigerat:
G Granström2 skrev:
Finns det vatten i pannan. Annars ska den inte koka. Vilket tryck är det i systemet.Vet inte varför du vill sänka effekten. Tre säkringar i gruppcentralen är kopplade till pannan. En av dem styr själva pannan. De andra två är kopplade till elpatron. En av de två säkringrna kan man skruva bort så får man lägre effekt.
Är värmeledningarna så dåliga så röris kopplade bort ett element så kanske det är dags att börja där först.
Luftvattenpump kräver låg framledningstemperatur från pannan och på oljepannans tid gick det bra med hög framledning.
Pellets kan installeras till billig penning i den pannan men det vill du nog inte ha.
Ja det finns vatten, behöver fylla på titt som tätt för att det kokar bort.
1bar, pendlar lite upp och ner.
Varför jag vill sänka står högre upp i tråden.
Rörmokaren kopplade bort ett element pga. ombyggnad.
Ne jag valde bort pellets, blir byte till luftvatten av flera anledningar
 
Då måste du ju fixa så att den eftermonterade elpatronen styrs av pannan om det inte är elpatronen som satt i pannan från början. En givare till digital stektermometer kan stoppas ned i ett dykrör under det svarta plastlocket på pannans översida så du ser verklig temperatur.
Fyller på vatten gör man bara i nödfall då kalkbildning kan bli resultatet.
Ladda ned handbolken till din årsmodell av CTC1100 så ser du hur elpatronernas kontaktor ska styras.
 