Som rubriken lyder. Jag inredde övervåningen förra året och la in golvvärme på hela våningen men i ett förråd får jag inte upp värmen på slingan. Jag undrar om det har något med termostaten att göra eller vad det kan vara? Det var visserligen lite tight där slingan skulle in men returen och slingan fortsätter ut i hallen och där är det varmt. Samma slinga alltså. Se ritningen från LK, rödmarkeringen är förrådet där det är kallt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har de nån slags konstruktionsansvar? Reklamera i så fall.
Om det praktiskt på plats går att koppla om rören så att den slingan körs baklänges mot vad de projekterat kanske det kan bli bättre. Då kommer det vara varmare vatten som kommer in i förrådet/förråden.
Eftersom termostaten sitter i det stora rummet så kommer det kalla på värme tills det rummet har rätt temperatur oavsett. Så vändningen ska inte förstöra så sett.
Denna åtgärd borde LK bjuda på för att åtgärda felet.
Om det praktiskt på plats går att koppla om rören så att den slingan körs baklänges mot vad de projekterat kanske det kan bli bättre. Då kommer det vara varmare vatten som kommer in i förrådet/förråden.
Eftersom termostaten sitter i det stora rummet så kommer det kalla på värme tills det rummet har rätt temperatur oavsett. Så vändningen ska inte förstöra så sett.
Denna åtgärd borde LK bjuda på för att åtgärda felet.
Det låter ju märkligt att slingan skulle vara för lång. Jag har betydligt längre slingor på bottenplan och de fungerar kanonÅsa Lund skrev:Har de nån slags konstruktionsansvar? Reklamera i så fall.
Om det praktiskt på plats går att koppla om rören så att den slingan körs baklänges mot vad de projekterat kanske det kan bli bättre. Då kommer det vara varmare vatten som kommer in i förrådet/förråden.
Eftersom termostaten sitter i det stora rummet så kommer det kalla på värme tills det rummet har rätt temperatur oavsett. Så vändningen ska inte förstöra så sett.
Denna åtgärd borde LK bjuda på för att åtgärda felet.
Nej, inte att slingan är för lång. Men mot slutet av den långa slingan är vattnet svalare än i början. Då tror jag inte att antalet meter slinga i det lilla förrådet räcker för att hålla rummet varmt.HomeboY skrev:
Det skulle kanske kunna gå att få förrådet varmt om vattnet i just den slingan pumpas andra hållet.
Hoppas jag lyckades förklara bättre hur jag tänker?
Ja men då är jag med på vad du menar! Ska se om det är möjligt att testa den lösningen! Tack för svar.Åsa Lund skrev:Nej, inte att slingan är för lång. Men mot slutet av den långa slingan är vattnet svalare än i början. Då tror jag inte att antalet meter slinga i det lilla förrådet räcker för att hålla rummet varmt.
Det skulle kanske kunna gå att få förrådet varmt om vattnet i just den slingan pumpas andra hållet.
Hoppas jag lyckades förklara bättre hur jag tänker?
Liknande trådar
-
Vad bör vi tänka på kring renovering av badrum i källare?
Badrum -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Extrarum i biyta (källare - vad bär man tänka på?)
Inredning -
Ljudisolera trumrum i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Konstruktion för badrum i källare med golvvärme
Badrum