Vad gör vi för fel med vedpannan?
Din panna kokar, vattnet är ju typ 115 grader varm (vid ca 0.8 bars tryck kokar vatten vid 115 grader). Du måste flytta över värmen till acctankarna.
Det stod mycket matnyttigt i länken som bifogades tidigare:
https://www.combiheat.se/info/fragor-och-svar-om-vedpanna-unikum/
Pannan har tryckande fläkt, du ställer gångstigen i timmar med vredet 1-2-3-4. Fläkten ska vara igång när det brinner, instruktion finns i länken.
De rekommenderar att man inte har laddomat (speciellt ventilpaket för laddning av acctanlar), utan enbart en pump som flyttar värmen ”stötvis”. Det ser ut som att det är den installationen. Drifttermoststen (ratt 0-90 grader) ska stå på den temp som du vill ladda tankarna med. Pumpen slås av med 5-6 graders hysteres, dvs om vredet står på 80 så startar den vid 80 och slår av vid 75. Jag tror/gissar att den röda lampan till vänster indikerar att termostaten har slagit till, men uppenbarligen går inte pumpen. Som har skrivits tidigare så kan den mycket väl ha kärvat ihop av 5 års stillestånd, öppna pluggen och försök rubba axeln. Kan också vara elektriskt defekt pump, kabelbrott, trasig drifttermostat osv så du kan testa att mäta spänning vid pumpen för att utesluta en del felkällor (om du vet hur man gör). Men börja med att ta reda på om pumpen har kärvat ihop.
Tänk även på att ställa luftspjällen rätt, där får du testa dig fram eller kolla i länken. Jag hade börjat med primär fullt öppen, sekundär stängd vid uppstart och sen gått till primär halvt öppen och sekundär på 60-70% när pannan brinner för fullt. Men det där får man prova.
Det stod mycket matnyttigt i länken som bifogades tidigare:
https://www.combiheat.se/info/fragor-och-svar-om-vedpanna-unikum/
Pannan har tryckande fläkt, du ställer gångstigen i timmar med vredet 1-2-3-4. Fläkten ska vara igång när det brinner, instruktion finns i länken.
De rekommenderar att man inte har laddomat (speciellt ventilpaket för laddning av acctanlar), utan enbart en pump som flyttar värmen ”stötvis”. Det ser ut som att det är den installationen. Drifttermoststen (ratt 0-90 grader) ska stå på den temp som du vill ladda tankarna med. Pumpen slås av med 5-6 graders hysteres, dvs om vredet står på 80 så startar den vid 80 och slår av vid 75. Jag tror/gissar att den röda lampan till vänster indikerar att termostaten har slagit till, men uppenbarligen går inte pumpen. Som har skrivits tidigare så kan den mycket väl ha kärvat ihop av 5 års stillestånd, öppna pluggen och försök rubba axeln. Kan också vara elektriskt defekt pump, kabelbrott, trasig drifttermostat osv så du kan testa att mäta spänning vid pumpen för att utesluta en del felkällor (om du vet hur man gör). Men börja med att ta reda på om pumpen har kärvat ihop.
Tänk även på att ställa luftspjällen rätt, där får du testa dig fram eller kolla i länken. Jag hade börjat med primär fullt öppen, sekundär stängd vid uppstart och sen gått till primär halvt öppen och sekundär på 60-70% när pannan brinner för fullt. Men det där får man prova.
Då är vi ju självklart nyfikna på vad problemet va oxå och hur de löstes
Ja de va pumpen som kärva alltså och kanske nån kran på tanken som inte va öppen. Bra de löste sig iaf!
En positiv sak när man får hjälp av andra är att iallafall bjuda på lösningen så att andra också kan vara hjälpta av lösningenM Marie Bry skrev:
J jonaserik skrev:Jepp vrid ner till 2, det sitter 2 pumpar av äldre sort ovanför pannan, en grön och en röd, dom har i ändan en större skruv ( som en gammal 50-öring ) lossa den och se in i hålet med lampa. Axeln syns där och ska snurra, annars tar ni en mejsel , stoppar in den i spåret på axeln och snurra den. Det kan skramla ( överraskning ) lite i näven så var lite lätt med att greppa hårt om skaftet. Ingen fart på dom på flera år , så säkert kärvar dom bra.
En sak till är pumparna varma så är dom inte trasiga, bara snurra på mejseln så kommer dom säkert igång.
Här är vad som var lösningen men som jag inte var så bra på att förklara!A Alexn72 skrev:
Liknande trådar
-
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Vad gör jag för fel med planhyveln?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur går jag till väga gör att klaga på ett felaktigt utfört arbete av en vvs firma?
Vatten & Avlopp -
Trafos: Vad gör jag för fel?
Belysning -
Vad gör jag för fel? Jetpump och pentair
Vatten & Avlopp