Monterar ny armatur i taket på hus från 60 -talet. Bryter kontakten och ur med säkringen. Från 227 volt ner till ca 37-40 volt kvar. Vad kan det bero på?
 
Mäter du spänning med ett högohmigt digitalinstrument så kan detta fenomen uppstå.
Ledningen "plockar upp" spänning från närliggande och spänningssatta ledningar.
 
En multimeter från Clas Ohlson. Aldrig varit med om ngt liknande…
 
Mät spänningen över ansluten armatur/ljuskälla.
 
Allt fungerar som det ska oavsett, så det är kanske ingen anledning till oro att ngt är knas?
 