Jag har ett hus från -90 med vattenradiatorer på överplanet, jag har ett element som jag inte får värme i och har inte luft i systemet, nu tror jag att det är något fel på radiatorventilen men hittar inte modellen. Det står TP på den så det är är inga problemet men modellen hittar jag inte, jag har lite problem att hitta en ventilutbytesinsats och hoppas att någon kan identifiera modellen.
 
  • Vattenradiatorventil märkt med "TP" monterad på en vit vägg, i behov av identifiering av modell.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Googla efter aga elementventil så dyker det upp lite alternativ
 
  • Gilla
MW69
  • Laddar…
Johhhan
Det är, som sagt, en typ av AGA/Thermopanel-ventil. MMA har utbytesinsats RNT för 2-rörssystem och NIA för 1-rörssystem. Upptill på ventilhuset har du en injusteringsventil med insexspår; den kan strypa flödet, men ser på bilden ut att vara öppen.
 
  • Gilla
MW69
  • Laddar…
Johhhan
En bild med MMA:s RNT-insats, som är utbytesinsatsen för 2-rörssystem. Till den rekommenderar MMA termostaten Evosense 0-28˚C.
Närbild av en MMA RNT-utbytesinsats på ett 2-rörssystem för värme, rekommenderad för Evosense termostat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
MW69
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.