Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Som jag skrev, absolut inte. Tänk inte tumregler här. Det är väldigt enkelt om man tittar på kretsschemat.

Jag hittade denna bild på forumet som jag kladdade lite i. Inkommande PEN från vänster, faser underst.
En PSA som matar ett uttag till höger.
PSAn tar sin nolla från PE-skenan. Man kan ev ta den från N-skenan men normalt inte.
Bygeln mellan PE- och N-skena är kvar.
Utgående N från PSAn går direkt till uttaget.

[bild]

Man kan sätta ihop denna bild med föregående så att man får en JFB som skyddar hela centralen, utom denna grupp med en PSA som skyddar ett uttag. I detta fall är det väldigt viktigt att neutralledaren till PSAn tas från PE-plinten.
Vad händer om man nu skulle ta bort förbindningen mellan jord och N skenan?
 
Alla elapparater läcker vit rök och lägger sig på rygg.

Tar du bort den enda förbindelsen med N-skenan så bli nollan flytande, och elapparater får uppemot 400 V över sig.

Vi pratar alltså här om fallet med en elcentral utan JFB. Det finns ingen neutralledaren till/från någon JFB, utan det sitter en bygel mellan PE- och N-skenan. Den får aldrig brytas. N-skenan måste alltid ha kontakt med inkommande N/PEN, antingen direkt eller via en JFB.

Elcentralsschema med bygel mellan PE och N-skena och korsade felaktiga anslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Grizzlybjörnen123
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Alla elapparater läcker vit rök och lägger sig på rygg.

Tar du bort den enda förbindelsen med N-skenan så bli nollan flytande, och elapparater får uppemot 400 V över sig.

Vi pratar alltså här om fallet med en elcentral utan JFB. Det finns ingen neutralledaren till/från någon JFB, utan det sitter en bygel mellan PE- och N-skenan. Den får aldrig brytas. N-skenan måste alltid ha kontakt med inkommande N/PEN, antingen direkt eller via en JFB.

[bild]
Även om man har en PSA på en grupp?
 
Ja, en PSA för en enskild grupp har ingen som helst påverkan på den elcentral som den sitter i.

Ingenting ska ändras i elcentralen, oberoende om den har en JFB eller inte, utan PSAn ska endast matas enligt något av alternativen i #15. Om du vill ha en tumregel för hur PE/N-skenorna i en elcentral ska hanteras när man monterar en PSA för en enskild gruppledning så är den - rör inte!

Även den gruppledning som PSAn skyddar kan drabbas av flytande nolla beroende på hur den är inkopplad. Inga flytande nollor mao.

Jag har gjort en liten fix i bilden i förra inlägget som visar en central utan JFB, ett kryss över texten till höger.

Elcentralsschema med röda kryss och anteckningar som visar hur inte påverka PE/N-skenorna vid montering av PSA.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, en PSA för en enskild grupp har ingen som helst påverkan på den elcentral som den sitter i.

Ingenting ska ändras i elcentralen, oberoende om den har en JFB eller inte, utan PSAn ska endast matas enligt något av alternativen i #15. Om du vill ha en tumregel för hur PE/N-skenorna i en elcentral ska hanteras när man monterar en PSA för en enskild gruppledning så är den - rör inte!

Även den gruppledning som PSAn skyddar kan drabbas av flytande nolla beroende på hur den är inkopplad. Inga flytande nollor mao.

Jag har gjort en liten fix i bilden i förra inlägget som visar en central utan JFB, ett kryss över texten till höger.

[bild]
Ok, så om man har en gruppcentral som är TN-C och man lägger till en PSA för exempelvis en tvättmaskin så ska noll och jordskenan fortfarande vara ihopkopplad? Den ska bara brytas om man kopplar in en JFB
 
Ja, typ... N-skenan ska aldrig aldrig aldrig någonsin vara skild från PEN i ett (spänningssatt) TN-system. Det är bara frågan om var/hur den är kopplad till PEN, i detta fall, en bygel från PE-skenan eller en N-ledare från PE via en JFB.
 