Pumpen blinkade på drift men hoppade aldrig igång, då hörde jag att det var luft i systemet. Jag luftade stora behållaren i min ivt och resten av huset. Nu värmer den som den ska men det droppar vatten från slangen jag har på bild, är det normalt? Fick vika den och sätta en klämma för att det inte skulle rinna vatten.
Säkerhetsventilen 1,5 bar har sagt upp sig , köp en ny och byt, den är gängad 15 eller 1/2 kallas den ) in i muffen på röret. släpp på trycket tills manometern visar noll, ha den nya i handen med pålindat lin klar, skruva bort den gamla ( går bra ned en polygrip. ) kommer att komma lite vatten men går att stoppa med handen, bort med handen och dit med den nya och dra in den ganska mycket och ställ utfarten så det passar nedåt, inte så på mm då det är slang på den
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Läs mer
antar att det är den röda ventilen du menar? 2 Bar står det på den. Får köpa en ny och se om någon kan hjälpa mig. Har för mig att det är där man tömmer hela systemet? Nu verkar trycket sjunkit på systemet igen, beror det på att det läcker i ventilen? Fyller man på vatten så sjunker det nästan till botten efter ett tag och låter i stora behållaren. Även drift blinkar och värmen har sjunkit massor.J jonaserik skrev:Säkerhetsventilen 1,5 bar har sagt upp sig , köp en ny och byt, den är gängad 15 eller 1/2 kallas den ) in i muffen på röret. släpp på trycket tills manometern visar noll, ha den nya i handen med pålindat lin klar, skruva bort den gamla ( går bra ned en polygrip. ) kommer att komma lite vatten men går att stoppa med handen, bort med handen och dit med den nya och dra in den ganska mycket och ställ utfarten så det passar nedåt, inte så på mm då det är slang på den
Redigerat:
Ser ut som du har lite vatten i systemet.Har du testat att vrida på den röda ventilen (hatten)så du inte fått skräp som har fastnat.H hedstrom skrev:antar att det är den röda ventilen du menar? 2 Bar står det på den. Får köpa en ny och se om någon kan hjälpa mig. Har för mig att det är där man tömmer hela systemet? Nu verkar trycket sjunkit på systemet igen, beror det på att det läcker i ventilen? Fyller man på vatten så sjunker det nästan till botten efter ett tag och låter i stora behållaren. Även drift blinkar och värmen har sjunkit massor.
Jag fyller på vatten på den svarta ventilen på andra bilden. Den röda ventilen tömmer jag vatten, där det läcker då den är av. Jag har fyllt upp vatten till röda markeringen på mätaren flera gånger men det sjunker igen.V växelventil skrev:
Okej men händer inget när du vrider på röda hatten?Har du tur så har den bara hängt sig och brukar kunna bli tryckstötar så fungerar den igen annars bara byt men borde kunna hålla lite tryck.H hedstrom skrev:
Redigerat:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 086 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 086 inlägg
Bytte den ventilen hos svärfar.
Såg systemet läckte ned till noll.
Sen gick det luft in när trycket va på noll.
Prova att ha tryck i systemet och öppna säkerhetsventilen men fick den aldrig tät.
Köpte ny och allt är ok i hans system nu.
Såg den gamla var full av rost och skit.
Den var 22 år gammal så då hade den gjort sitt.
Såg systemet läckte ned till noll.
Sen gick det luft in när trycket va på noll.
Prova att ha tryck i systemet och öppna säkerhetsventilen men fick den aldrig tät.
Köpte ny och allt är ok i hans system nu.
Såg den gamla var full av rost och skit.
Den var 22 år gammal så då hade den gjort sitt.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 086 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 086 inlägg
tror du ska börja byta ventilen.H hedstrom skrev:
För den när den läcker så tappas systemet på tryck.
Efter det beroende på om det är enplans hus eller hur pannan står så kan luft gå in via ventilen när vatten rinner ut.
Därav du hör det bubblar i tanken.
Du kan byta säkerhetsventilen själv men tycker du ska lufta varmvattensberedaren på nippeln som sitter strax ovanför den röda säkerhetsventilen på tanken.Du har två säkerhetsventiler och den som är trasig är för inkommande vatten och den som sitter på expantionskärlet är för systemet.H hedstrom skrev:
Ökar trycket snabbt vid påfyllning så är kärlet gånget ( läck i blåsan ) Nu brukar det vara så att i VP så sitter kärlet riktigt illa till och kostsamt att byta, skit i det och sätt ett nytt kärl som kopplas varsomhelst på returen från värmesystemet och lått det gamla sitta kvar. Kanske finns en ventil för att tappa ur och då går det att koppla på där direkt och ha den ventilen öppen, i så fall tages vredet bort då exspantion inte får vara stängd.och hänes i ett snöre på ventilen.H hedstrom skrev: