Hej, hittar ingen riktig förklaring på K*min och manualen från IVT hjälper inte till :)

Någon som kan förklara vad K står för ?

Mvh
 
  • Display för värmepump med inställning för tillkottfördröjning på 300 K*min och text om uppvärmning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det måste vara gradminuter, K×min. Om verklig framledningstemperatur ligger t.ex. 6 grader under börvärdet under 50 minuter så blir det 300 gradminuter som kompressorn måste värma för att komma till noll gradminuter.
 
  • Gilla
Project-Debut
  • Laddar…
P Project-Debut skrev:
Hej, hittar ingen riktig förklaring på K*min och manualen från IVT hjälper inte till :)

Någon som kan förklara vad K står för ?

Mvh
Detta avser så kallade gradminuter. K=grader Kelvin.
Enkelt förklarat är en Kelvingrad lika mycket som en Celsiusgrad men man utgår från den absoluta nollpunkten vilket är -273,15 grader C.
Kelvin används ofta när man talar om temperaturförändringar i styr och reglersammanhang.

En gradminut är = 1 grads temperaturavvikelse under 1 minut.
Säg att din värmepump vill skicka ut 30 grader på systemet (börvärde), och den har legat och jobbat på 28 grader i 10 minuter. Då blir gradminuterna 2*10 = -20 gradminuter. (ett underskott på 20 gradminuter)
Om detta värde kommer ner i -300 tillåts eltillskott.
Värmepumpen strävar alltid efter att hålla gradminuterna på 0.
 