Hej!

Vi har köpt ett hus med egen brunn. Vattnet pulserar så vi behöver fylla på luft i hydropressen. Var gör vi det? Ska det inte sitta en ventil på locket? Vi har som en fyrkantig skruv endast.

Hur gör vi på bästa sätt?
Kan dåligt tryck skada pumpen och isåfall hur snabbt behöver det åtgärdas? Är det timmar eller dagar?

Vänligen
Malin Thorvaldsson
 
  • Hydropress och röranslutningar med tryckmätare, ventiler och kablage i en brunn.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hydropress med manometer och en fyrkantig skruv som Malin nämner i sitt inlägg, synlig i ett brunnsrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
På bilden ser det ut som en hydrofor.
Har du vatten i hela kontrollröret.
I så fall. Stäng av pumpen. Släpp ut vatten så att kontrollröret endast är fyllt till två tredjedelar.
Ta fram kompressorn och fyll i luft tills manometern står på 4,5 bar.
Plocka ihop och sätt på pumpen igen.

vad gäller tid gör det inom rimlig tid men inget akut. Du får dock sämre tryck i vattnet fram till du åtgärdat.
 
M malin.th skrev:
Hej!

Vi har köpt ett hus med egen brunn. Vattnet pulserar så vi behöver fylla på luft i hydropressen. Var gör vi det? Ska det inte sitta en ventil på locket? Vi har som en fyrkantig skruv endast.

Hur gör vi på bästa sätt?
Kan dåligt tryck skada pumpen och isåfall hur snabbt behöver det åtgärdas? Är det timmar eller dagar?

Vänligen
Malin Thorvaldsson
Den som skrev det första svaret läste tydligen inte hela inlägget. Problemet är ju att ni inte har någon luftnippel, så rådet att med hjälp av kompressor fylla på luft är meningslöst. (Däremot stämmer det att det är en hydrofor, inte en hydropress.)

Nu får ni i stället tappa ut allt vatten ur hydrofortanken. Har ni tur så finns det något som går att öppna i botten på tanken. Stäng av pumpen, töm tanken, starta pumpen igen.

På sikt så är det naturligtvis bra att ersätta den där muttern i toppen med en luftnippel.
https://www.rinkabyror.se/artikel/luftnippel-06r/
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Tack så jättemycket till er båda. Ska försöka tömma den nästa helg och beställa en nippel. ☺️
 
Vattenpump och tryckströmbrytare slits och tar skada av täta start och stopp.
Den övre ventilen ser ut att gå att använda för att fylla på luft. Koppla på en kompressor och fyll på luft till ca 4.5 bar när vattnet når ca 2/3-delar av hydrofortankens höjd.
Har du en kompressor med tank och tryckregulator, ställ in regulatorn på ca 4.5bar, det tryck där vattenpumpen stannar, och fyll på luft med vattenpumpen avstängd. Tappa ur vatten till 2/3-delar. Stäng ventilen och koppla bort kompressorn. Starta vattenpumpen och tappa vatten tills den startar.