Har försökt byta ut den gamla dimmern till våra spottar i köket till en smart dimmer men har stött på problem. Har 16 stycken halogen spottar på den gamla dimmern. Bytte bara ut den gamla och satte kablarna på samma ställe på den nya. Dimmern dyker upp i Hue appen men spottarna tänder inte.

Den gamla dimmern är den på bilden. Den nya är en Sunricher vriddimmer https://www.bygghemma.se/hus-och-by.../dimmer/vriddimmer-sunricher-zigbee/p-1325045

En gammal dimmer från Schneider Electric monterad på en vit vägg utan täckplatta, med synliga kabelanslutningar och modellnummer ATD630.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Jag gissar att jag gjort något fel men osäker på vad. Någon som vet?
 
E ersu skrev:
Har försökt byta ut den gamla dimmern till våra spottar i köket till en smart dimmer men har stött på problem. Har 16 stycken halogen spottar på den gamla dimmern. Bytte bara ut den gamla och satte kablarna på samma ställe på den nya. Dimmern dyker upp i Hue appen men spottarna tänder inte.

Den gamla dimmern är den på bilden. Den nya är en Sunricher vriddimmer [länk]

[bild]
Jag gissar att jag gjort något fel men osäker på vad. Någon som vet?
Ta en bild på hur du kopplat
 
E ersu skrev:
Har 16 stycken halogen spottar på den gamla dimmern.
Effekt på spottarna? 230 volt eller lågvolt? Om lågvolt vilken typ av transformator?

Välkommen hit!
 
T Tompafix skrev:
Ta en bild på hur du kopplat
Se bild.
Elektrisk installationsdosa med osäkrad strömbrytare och exponerade kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Från baksidan
 
Alfredo Alfredo skrev:
Effekt på spottarna? 230 volt eller lågvolt? Om lågvolt vilken typ av transformator?

Välkommen hit!
Tack! Inser nu att det kanske var lite mer komplicerat än vad jag trodde och att jag kan för lite. Spoten ser ut som på bilden. Ser ut som att det är 12v. Går det att lista ut vilken typ av transformator det är?
Närbild av en hand som håller en etikett på en spotlight, visar tekniska specifikationer på 35W och 12V.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Har du kopplat enligt schemat?
Elektriskt anslutningsschema med 2-tråds koppling utan nollledare, visar anslutning av live och neutral till en apparat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
E etompau skrev:
Har du kopplat enligt schemat?
[bild]
Inser nu att jag inte har gjort det. Har helt missat Bypass. Kan jag sätta den vid dimmern eller behöver jag en per spot?
 
Nu kan jag inte din dimmer men enligt skissen:

Skiss av en dimmer med tre anslutna ledare, två är markerade i rött som felaktigt anslutna.

Ska tre ledare anslutas till dimmern men du har bara anslutit två:

En dimmer med tre anslutningar, två kopplade ledare synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det skulle kunna vara felet. Bypass skulle jag tro att du kan vara utan.
 
Alfredo Alfredo skrev:
Nu kan jag inte din dimmer men enligt skissen:

[bild]

Ska tre ledare anslutas till dimmern men du har bara anslutit två:

[bild]

Det skulle kunna vara felet. Bypass skulle jag tro att du kan vara utan.
Tack! Det var problemet! Nu funkar det kanonbra. :crysmile:(y):D
 