23 350 läst · 20 svar
23k läst
20 svar
Seriekoppling av 230v spots
Sida 1 av 2
Tjena,
Håller på och monterar 6st 230v spots. Frågan är om det är ok att seriekoppla dessa.
Använder 2x1,5mm2 kabel som då seriekopplas genom alla spottarna till kopplingsdosan på väggen.
Alternativet är ju att dra ett flexrör per spot, men 6 separata kablar dragna till kopplingsdosan.
Vad förespråkar ni? Klarar man sig på seriekoppling med tanke på värme, antalet kopplingar på kabeln, etc,etc. Använder självklart spotboxar mot isoleringen.
hälsningar,
D
Håller på och monterar 6st 230v spots. Frågan är om det är ok att seriekoppla dessa.
Använder 2x1,5mm2 kabel som då seriekopplas genom alla spottarna till kopplingsdosan på väggen.
Alternativet är ju att dra ett flexrör per spot, men 6 separata kablar dragna till kopplingsdosan.
Vad förespråkar ni? Klarar man sig på seriekoppling med tanke på värme, antalet kopplingar på kabeln, etc,etc. Använder självklart spotboxar mot isoleringen.
hälsningar,
D
jag har kopplat så som du säger jon/styx, vidare med nolla och ledare från varje spot.och det lyser bra, men kommer kabeln klara det värmemässigt? det
är 2x1,5mm2 kabel, och det blir ju många kontaktpunkter.
det blir inga problem med dimmring etc?
är 2x1,5mm2 kabel, och det blir ju många kontaktpunkter.
det blir inga problem med dimmring etc?
Moderator
· Stockholm
· 52 068 inlägg
Efterssom du kör med 230V spottar så blir det inte så höga strömmar, så kabeln klarar det (så länge vi pratar om något som är säkrat 10A i centralen).
Det här med kabeldimensioner och spottar är mer ett "problem" vid 12V installationer. Dels får man då betydligt högre ström i kabeln, dels så blir det lilla spänningsfall som man alltid får i en kabel mer kännbart. Om spänningen sjunker 1V i en 230V krets märks inte på mindre ljus i lampan. Men faller den 1V när du bara har 12 från början så kommer det att synas som lägre ljusstyrka.
Det här med kabeldimensioner och spottar är mer ett "problem" vid 12V installationer. Dels får man då betydligt högre ström i kabeln, dels så blir det lilla spänningsfall som man alltid får i en kabel mer kännbart. Om spänningen sjunker 1V i en 230V krets märks inte på mindre ljus i lampan. Men faller den 1V när du bara har 12 från början så kommer det att synas som lägre ljusstyrka.
Allvetare
· Östergötland
· 3 998 inlägg
Tänk på att eventuell dimmer måste klara effekten av alla dina spottar. Vanliga dimmer "storlekar" är 300W och 600W. Dimensionera alltid för den högst tillåtna effekten på ljuskällorna i spottarna (förmodligen 50W). I detta fall 6x50w = 300W. Vissa dimmrar skall heller aldrig belastas till 100% så i detta fall kanske det är värt att satsa på en 600W dimmer...
Jag har seriekopplat betydligt fler 230V-spottar än bara 6 utan problem MEN det skall (efter att ha läst tidigare tråd) EJ var vanlig FK p.g.a. värmeutvecklingen ovan spotten (inuti spottburken).
Någon som har koll på en lämplig/billig värmetålig kabel?
Den jag hittade var inte speciellt billig med 38:-/m MEN det kan ju å andra sidan vara en billig brandförsäring
elbutik.se elmateriel belysning golvvärme vägguttag strömbrytare elmaterial Renova LVI IHC Eljo downlight LexCom belysning lampor armaturer
Någon som har koll på en lämplig/billig värmetålig kabel?
Den jag hittade var inte speciellt billig med 38:-/m MEN det kan ju å andra sidan vara en billig brandförsäring
elbutik.se elmateriel belysning golvvärme vägguttag strömbrytare elmaterial Renova LVI IHC Eljo downlight LexCom belysning lampor armaturer
ByggaNytt skrev:Jag har seriekopplat betydligt fler 230V-spottar än bara 6 utan problem MEN det skall (efter att ha läst tidigare tråd) EJ var vanlig FK p.g.a. värmeutvecklingen ovan spotten (inuti spottburken).
Någon som har koll på en lämplig/billig värmetålig kabel?
Den jag hittade var inte speciellt billig med 38:-/m MEN det kan ju å andra sidan vara en billig brandförsäring
[bild]
elbutik.se elmateriel belysning golvvärme vägguttag strömbrytare elmaterial Renova LVI IHC Eljo downlight LexCom belysning lampor armaturer
Parallellkopplat menar du förmodar jag.
Jag drog någon
t annat än FK, men kommer tyvärr inte ihåg vad den hette. Det var dock vanlig tråd (fast värmetålig då) - ej kabel, och jag har för mig att den kostade någonstans runt 7kr/m (x2 då, eftersom det var två ledare)
Moderator
· Stockholm
· 52 068 inlägg
Det finns en speciell kabel för detta heter något i stil med PLS 90. Finns bla. hos elbutik.se fast inte i deras kabelsektion utan bland tillbehör (eller ngt sådant) under belysning. Den är (eller var ialla fall) klart billigare än den som refereas ovan.
Finns även värmetåliga "strumpor" att trä på den vanliga kabeln där värmen är högre än normalt. Brukar finnas med till armaturer men ej så vanligt i spottar.