Fast nu pendlar den bara lite mellan 22-28 grader också. Förutom de spikar då den gör varmvatten med. De 3kw den har som lägst effekt är helt enkelt för mycket nu på våren och då blir det ju automatiskt lite mer start och stopp. Min är tex med lite mer så idag med mycket start och stopp på dagen. Hur stort är huset egentligen? Den kanske helt enkelt egentligen är lite väl överdimensionerad för sin uppgift om ni har väldigt välisolerat som du sa?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
J Jensa86 skrev:Fast nu pendlar den bara lite mellan 22-28 grader också. Förutom de spikar då den gör varmvatten med. De 3kw den har som lägst effekt är helt enkelt för mycket nu på våren och då blir det ju automatiskt lite mer start och stopp. Min är tex med lite mer så idag med mycket start och stopp på dagen. Hur stort är huset egentligen? Den kanske helt enkelt egentligen är lite väl överdimensionerad för sin uppgift om ni har väldigt välisolerat som du sa?
[bild]
Huset är på 200kvm, pumpen är uttagen för att kunna klara kommande garagebyggnad så småningom. Men den är inställd på 5,2kw fram till dess.
Ska dock tilläggas att undervåningen inte är färdigrenoverad så där har vi bara värme på 50 av 100kvm en så länge, 20kvm är dock ”avstängt” och värms inte upp. Resterande 30kvm klarar sig genom befintliga intilliggande rum.J Jensa86 skrev:Fast nu pendlar den bara lite mellan 22-28 grader också. Förutom de spikar då den gör varmvatten med. De 3kw den har som lägst effekt är helt enkelt för mycket nu på våren och då blir det ju automatiskt lite mer start och stopp. Min är tex med lite mer så idag med mycket start och stopp på dagen. Hur stort är huset egentligen? Den kanske helt enkelt egentligen är lite väl överdimensionerad för sin uppgift om ni har väldigt välisolerat som du sa?
[bild]
Hej. Hur gick det för dig? Ser att tråden slutade tvärt.
Jag har samma problem som du har, typ upp och ner kurvor.
Jag trodde det skulle vara så.
Tänkte prova att trimma in den nu.
Så jag vill gärna veta om det blev bra och vad du gjorde tack.
Jag har samma problem som du har, typ upp och ner kurvor.
Jag trodde det skulle vara så.
Tänkte prova att trimma in den nu.
Så jag vill gärna veta om det blev bra och vad du gjorde tack.
Aha.
Jag tror mina termostat spökar, dom är från 69.
Skall prova att skruva ut samtliga (montera bort).
Då blir det fritt flöde och Inger som stör.
Därefter försöka trimma in.
Ev byter jag till ventiler istället för termostat så man kan strypa flödet där man vill ha det kallare.
Så är min plan.
Jag gör uppdatering i tråden när jag sätter igång,,,närmsta veckorna.
Jag tror mina termostat spökar, dom är från 69.
Skall prova att skruva ut samtliga (montera bort).
Då blir det fritt flöde och Inger som stör.
Därefter försöka trimma in.
Ev byter jag till ventiler istället för termostat så man kan strypa flödet där man vill ha det kallare.
Så är min plan.
Jag gör uppdatering i tråden när jag sätter igång,,,närmsta veckorna.
Jag fick till min så den går stabilt.
Jag pillade som bara den under en vecka, värmen försvann så mycket så jag började bli orolig, frös som tusan. Upptäkte med att det är fel dygnstemp för att laborera med detta, så jag kommer fortsätta justera bara det blir kallare ute. Men så gjorde jag något i morse och det blev bra, se bild. Kompressorn går på 22rps hela tiden nu, skall låta den vara 1v med denna inställning. Jag lägger upp bilder på min inställning så kan du se mina inställningar. Mina förutsättningar: mexitegelhus från 69. Rev ut oljepannan och installerade denna, 2x150m borrhål. Elementen är säkert underdimensionerade då det var oljepanna tidigare=hög framledningstemp. Nedervåningen 175m2, övervåningen 175m2, nedervåningen 75% nedsänkt i jorden. Några rum har jag ingen värme i nu då jag använder dessa som förråd under renoveringen.
Jag pillade som bara den under en vecka, värmen försvann så mycket så jag började bli orolig, frös som tusan. Upptäkte med att det är fel dygnstemp för att laborera med detta, så jag kommer fortsätta justera bara det blir kallare ute. Men så gjorde jag något i morse och det blev bra, se bild. Kompressorn går på 22rps hela tiden nu, skall låta den vara 1v med denna inställning. Jag lägger upp bilder på min inställning så kan du se mina inställningar. Mina förutsättningar: mexitegelhus från 69. Rev ut oljepannan och installerade denna, 2x150m borrhål. Elementen är säkert underdimensionerade då det var oljepanna tidigare=hög framledningstemp. Nedervåningen 175m2, övervåningen 175m2, nedervåningen 75% nedsänkt i jorden. Några rum har jag ingen värme i nu då jag använder dessa som förråd under renoveringen.
Se ovan.
Wow! Tack! Ska genast jämföra med våra inställningar! Vi har nya radiatorer så de bör inte vara något problem. Borrhål på 160m, halva undervåningen är suterränghus här, vattenburen golvvärme på undervåningen och radiatorer på övervåningen . Dock ingen värme på de delarna på undervåningen som är under renovering.T Tomasmexitegel skrev:
Min var jämn några dagar, men så kom den upp i min valda temp och då började den gå lite till och från. Kan dock vara för att det är för varmt ute. Har du provat justera ännu?
Jag tror bara det är en obalans/feljusterad. Skall bli spännande att se vad CTC säger. Ladda med frågor och skriv ner allt dom säger om hur man ställer in dom, och hur den skall bete sig.
Hej. Hat teknikern varit hos dig ännu?
Nämen sisådär 2 år och driftkurvan är oförändrad här..
Dock har en intressant sak uppkommit! när de är + grader ser driftkurvan ut som nedan.
men såfort de blir minusgrader går den exakt som önskat jämt och fint!
Kan de vara en ledtråd till vad som är fel? Någon i denna gamla tråd som orkar engagera sig i mig igen ️♂️
Dock har en intressant sak uppkommit! när de är + grader ser driftkurvan ut som nedan.
men såfort de blir minusgrader går den exakt som önskat jämt och fint!
Kan de vara en ledtråd till vad som är fel? Någon i denna gamla tråd som orkar engagera sig i mig igen ️♂️