15 684 läst · 15 svar
16k läst
15 svar
installera elpatron i panna
Sida 1 av 2
Jag klurar på om det skulle funka att installera elpatroner i våran gamla oljepanna. Kruxet är att vi har bara en fas 25A in i huset. På pannan finns 2st r32 pluggar. Huset är på 100 + 20 m2 vi har även en kamin att stödelda i. tror ni att 4kw skulle räcka? Kanske med effektvakt?
Risken med elpatron i oljepanna är att en stor del av värmen går ut i skorstenen.
Jag antar att huset inte är väldigt väl isolerat och då är nog 4kw i underkant. En kraftigare luftvärmepump kan ge dig 4-5 kw ner till -15 normalt sett men den belastar säkringen klart mindre. Var i dalarna bor du?
Jag antar att huset inte är väldigt väl isolerat och då är nog 4kw i underkant. En kraftigare luftvärmepump kan ge dig 4-5 kw ner till -15 normalt sett men den belastar säkringen klart mindre. Var i dalarna bor du?
Borlänge, de ska ev dra förbi fjärrvärme i framtiden så jag känner inte för att investera alltför mycket men samtidigt så är oljepannan väldigt oeffektiv och oljan är inte gratis. Tänkte isf spara oljebrännaren som reserv men när den inte används trycka i en klump med isolering i skorsten..
Medlem
· Västra Götaland
· 4 035 inlägg
Vad är det för panna? Pellets? Sen är ju 3-fas alltid trevligt men räkna inte med att el är så mycket billigare än olja.
Medlem
· västra götaland
· 969 inlägg
Du slipper ju även besiktningen av oljetanken. Eventuellt sotaren också. Dessutom känns elpatron mer driftsäkert än oljebrännare.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Andreas H, läs #3 så är det nog ingen ekonomi att byta panna om det blir fjärrvärme.
Plugga skorsten och lägg isolering på och runt pannan OM det är onödigt varmt i pannrummet.
Sedan det vanliga om fukt och mögel med kall murstock.
Protte
Plugga skorsten och lägg isolering på och runt pannan OM det är onödigt varmt i pannrummet.
Sedan det vanliga om fukt och mögel med kall murstock.
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 883 inlägg
Nu bor jag i NorraNorrland och här är ju postgången lite si och så så jag har inte sett till något brev med fukt och mögel trots VP och pluggad skorsten.
Protte
Protte
Tar upp denna tråden då vi funderar på att ersätta oljeeldningen när oljan i tanken är slut. Förutsättningarna är att det är en riktigt gammal ctc-panna från ca 70.
Det är ett fritidshus så det eldas med okej sparsamt oavsett.
nu funderar vi på antigen elpatron i pannan eller att sätta in Luft-luft eller luft-vatten. Tips?
stort hus ca 300m2 150+150 (två plan).
om man kallställer murstocken. Kan man bygga om den för vedeldning?
Det är ett fritidshus så det eldas med okej sparsamt oavsett.
nu funderar vi på antigen elpatron i pannan eller att sätta in Luft-luft eller luft-vatten. Tips?
stort hus ca 300m2 150+150 (två plan).
om man kallställer murstocken. Kan man bygga om den för vedeldning?
Medlem
· Västra Götaland
· 4 035 inlägg
Skulle satsa på luft/vapen om det är ett så stort hus.
Murstocken skall vara dimensionerad för vedeldning. Är den gjord för olja kan den vara för trång. Kolla med sotaren.
Murstocken skall vara dimensionerad för vedeldning. Är den gjord för olja kan den vara för trång. Kolla med sotaren.
Ja, ni bör definitvt satsa på att fortsätta använda ert vattenburna värmesystem som når ut i hela huset. En luft/luft pump gör inte det. En värmepump betalar sig ruskigt fort med de elpriser som är nu och kan förväntas framöver.
Säkerställ bara att värmepumpen klarar av att leverera tillräckligt hög temperatur ut till radiatorerna, det kan vara så att ert system är designat för höga temperaturer från oljepannan.
Nyare värmepumpar brukar klara detta men värt att kolla upp.
Säkerställ bara att värmepumpen klarar av att leverera tillräckligt hög temperatur ut till radiatorerna, det kan vara så att ert system är designat för höga temperaturer från oljepannan.
Nyare värmepumpar brukar klara detta men värt att kolla upp.
Tack för tipsen! Hoppas det går, huset är från 1890 så jag hoppas murstocken är original och borde då inte varit byggd för oljeeldning. Men den får ju inspekteras oavsett…!?A Anders_Nilsson skrev: