Hej , skulle verkligen behöva snabb hjälp , trött o stressad som man var , så kollade jag aldrig hur det var kopplat ,
. Detta gäller i köket . Där finns 2 st 6+6 uttag .
Det är inte samma färger på kablarna . Ingen av strömbrytarna funkar även 1 uttag som sitter i samma vägg som den bortkopplade strömbrytaren la av.Det var även en liten svart kabel som förmodligen ska skarva ihop något ?som trillade bort .
 
  • Bortkopplad strömbrytare i vägg med oskarvade, färgkodade kablar och dosa synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Slarvigt.
En dubbeltrapp som kanske används som trappomkopplare i ena delen och som vanlig brytare i den andra.
Fastråden kopplad i en plint som sedan går vidare till uttaget.
 
E etompau skrev:
Slarvigt.
En dubbeltrapp som kanske används som trappomkopplare i ena delen och som vanlig brytare i den andra.
Fastråden kopplad i en plint som sedan går vidare till uttaget.
Mycket slarvigt jag vet .. men du kanske sitter på svaret om hur kablarna ska sitta också?
E etompau skrev:
Slarvigt.
En dubbeltrapp som kanske används som trappomkopplare i ena delen och som vanlig brytare i den andra.
Fastråden kopplad i en plint som sedan går vidare till uttaget.
 
På distans går det inte att säga exakt hur du ska koppla. Du har inte beskrivit förutsättningarna, ex om brytaren ingår i en trappkoppling.
 
E etompau skrev:
På distans går det inte att säga exakt hur du ska koppla. Du har inte beskrivit förutsättningarna, ex om brytaren ingår i en trappkoppling.
Strömbrytaren har 2 knappar . Båda knapparna går till taket . Fast 2 olika ljuskällor
 
Hur svårt kan det va, bara riv lös alla trådar, finns ju internet...........
Att det ska dyka upp sådana trådar med jämna mellanrum

Det är lite väl många trådar i den dosan.
Grundtips är att alla svarta ska in på L1 och L2

Men det finns 2 bruna och 2 vita, vilket i normalfallet tyder på trappkoppling MEN det kan vara så att elektrikern har dragit tändtråd direkt från brytaren upp till 4 ljuspunkter i taket.

Men vad vet jag.

Protte
 
A Andreas Davidsson skrev:
men du kanske sitter på svaret om hur kablarna ska sitta också?
Jag tror tyvärr ingen sitter på det svaret utan att undersöka närmare. Färger och kopplingar är inte standardiserade på det sättet att det bara går att svara hur det ska vara. Är det, som redan frågats, någon trappkoppling inblandad? Alltså är det någon, eller båda, av de ljuskällor du nämner som styrs av en eller flera ytterligare brytare än den du visar bild på?
 
prototypen prototypen skrev:
Hur svårt kan det va, bara riv lös alla trådar, finns ju internet...........
Att det ska dyka upp sådana trådar med jämna mellanrum

Det är lite väl många trådar i den dosan.
Grundtips är att alla svarta ska in på L1 och L2

Men det finns 2 bruna och 2 vita, vilket i normalfallet tyder på trappkoppling MEN det kan vara så att elektrikern har dragit tändtråd direkt från brytaren upp till 4 ljuspunkter i taket.

Men vad vet jag.

Protte
Ber om ursäkt för detta slarv.Dom 2 vita är tändtråd. Så den lilla svarta kabeln ska gå mellan L1 och L2 ? Om alla svarta ska in där .
 
Ibland tror man att sådana här trådar startas av elektriker som har tråkigt och kan avsluta med ”jag provade lite olika och nu fungerar det”

Sedan tar tråden fart med ” du måste förstå hur det är kopplat”

ja, nu är det nog jag som har tråkigt.

Protte
 
Alfredo Alfredo skrev:
Jag tror tyvärr ingen sitter på det svaret utan att undersöka närmare. Färger och kopplingar är inte standardiserade på det sättet att det bara går att svara hur det ska vara. Är det, som redan frågats, någon trappkoppling inblandad? Alltså är det någon, eller båda, av de ljuskällor du nämner som styrs av en eller flera ytterligare brytare än den du visar bild på?
Finns 2 strömbrytare i köket båda styr lamporna i taket ja.
 
Bygel mellan L1 och L2.
En svart på L1 en svart på L2
Vita på var sin pil ut 1 eller 2
Bruna på varsin pil ut 2 eller 1

Protte
 
En arbetshypotes kan vara följande:
Att svart är inkommande & utgående fas som sitter på var sin ”strömbrytare” samt bygeln sitter mellan bägge ”strömbrytarna”.
”Strömbrytare” kan vara ”L” eller ”pil ut”, beroende på vad det är för typ av koppling.


Du måste ta reda på exakt vart varje tråd går.
En bit på vägen för det är att kolla i kopolingsdosor, lamputtag, mm.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.