Har en NIBE F1255-12 och skulle behöva fylla på med köldbärarvätska eftersom nivån är så låg. Vad ska man fylla på med? ...kan nämligen inte hitta något om det i användarhandboken. Får inte heller tag på rörläggaren som installerade anläggningen och vet därför inte vad han hade i sedan innan.
 
Om du bara ska toppa upp lite så funkar det med vanligt vatten. Rent tekniskt ska det förmodligen vara etanol och vatten, men ett par extra liter vatten påverkar inte blandningsförhållandet så mycket att det spelar någon roll.
 
  • Gilla
NeLa1
  • Laddar…
Köldbärarsprit. 29% etanolblandning om jag minns korrekt.
 
  • Gilla
NeLa1
  • Laddar…
B
Som josth säger, 99% sannolikhet. Finns undantag ibland. Men lukta på det. De flesta vuxna brukar kunna identifiera etanol på lukten, då det luktar sprit.
 
  • Gilla
MagHam och 1 till
  • Laddar…
Tack för alla svar!
Brineol verkar vara vanligt om man har etanol men den verkar finnas i 3 varianter; Bioetanol, MEG (monoetylenglykol) och MPG (monopropylenglykol). Vilken kan tänkas var den man bör använda?
 
Lukta på vätskan hemma. Luktar det sprit så ska du ha Bioetanol.
 
Ringde tillverkaren till de som sålde originalfyllda brinevätskan till vår bergvärme. (Hittade beteckningen på vätskan i handlingarna från installationen)

Enligt deras specialist som jag talade med gick det bra med vanlig koncentrerad spolarvätska utspädd till ca 30% med vatten. Dvs 1 del spolarvätska och 2 delar vatten.
 
  • Gilla
NeLa1 och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.