Hej,
Har fått följande felkod högtryck löst. Står att man ska lufta radiatorer och kolla smutsfiltret. Tänkte kolla efter smutsfiltret men är osäker på vart det sitter. Är det det jag ringat in med den nedre cirkeln? Eller är det något annat?
 
  • Värmeinstallation med rör och komponenter, nedre delen av ett smutsfilter markerat med röd cirkel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S steffo_s skrev:
Hej,
Har fått följande felkod högtryck löst. Står att man ska lufta radiatorer och kolla smutsfiltret. Tänkte kolla efter smutsfiltret men är osäker på vart det sitter. Är det det jag ringat in med den nedre cirkeln? Eller är det något annat?
Den nedre cirkeln.ta gärna lite bilder på menyn vid drift.
 
V växelventil skrev:
Den nedre cirkeln.ta gärna lite bilder på menyn vid drift.
Den sitter som berget. Är den höger eller vänstergängad? Kan inte rubba den
 
  • Gilla
Bally
  • Laddar…
Du lossar den åt vänster som en vanlig bult
 
  • Gilla
Jitee
  • Laddar…
Fick äntligen loss det. Ser väl inte så farligt ut, väldigt lite smuts i det tycker jag. Hand håller en ren metallisk sil med små maskor.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S steffo_s skrev:
Fick äntligen loss det. Ser väl inte så farligt ut, väldigt lite smuts i det tycker jag.[bild]
Japp men är skit i filtret så spola rent och sedan får vi se om den fortfarande larmar och glöm inte lufta.
 
Nu är det tvättat och rengjort. Rengjort metallnät hålls upp mellan fingrarna mot en suddig vit bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
växelventil
  • Laddar…
det där var inte mycket skit att tala om, ska inte orsaka hp larm, du har antingen luft, dålig eller ingen cirkulation i kretsen, vad har du för hus och systemtryck, radiator eller golvvärme?
 
Mera bilder så rördragningen syns bättre, samt vad du har såsom VP och ev tankar etc. Går inte att orientera sig nu.
 
  • Gilla
Lin3r
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Mera bilder så rördragningen syns bättre, samt vad du har såsom VP och ev tankar etc. Går inte att orientera sig nu.
Värmepanna och expansionskärl i ett pannrum med synliga rör och ventiler.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
DonPablo R134a skrev:
det där var inte mycket skit att tala om, ska inte orsaka hp larm, du har antingen luft, dålig eller ingen cirkulation i kretsen, vad har du för hus och systemtryck, radiator eller golvvärme?
Var en del luft i elementen men har luftat dom nu. Startade om pumpen men larmet löste ut efter nån minut igen. Har ett tvåplanshus med radiatorer. Vet inte vad du menar med systemtryck?
 
Ser ut som du har ca 1 bar i systemtryck om man tittar på manometern.
 
J Josth skrev:
Ser ut som du har ca 1 bar i systemtryck om man tittar på manometern.
Ja det övre kärlet står på 1 bar. Vad är det andra kärlet till?
 
Du har en VP + acktank, säkert för varmvatten. Att det löser på högtryck beror på att VP inte blir av med värmen, har du kollat cirk-pumpen, den sitter innanför fronten på VP, öppna och lokalisera den som är för värmen, brukar inte ha isolering på sig. Ta ett foto på den.
 
Det mindre kärlet måste vara för köldbärarvätskan som går ner i borrhålet. Borde egentligen vara lite grann tryck i den också.
 