Hej!
Körde gång värmesystemet idag men har svårt få värme i två element
Info
- luft/vatten system
- Alla element har tidigare fungerat bra
- Tryck - testat 1-1,5bar
Testat idag
1. La värmesystemet på högsta värmen
2. Stängde av cirkulationspumpen
3. Luftade elementen (fanns dock ingen luft)
4. Två element kommer inte riktigt igång. Rödmarkerat rör är varmt när jag tar på det. När jag öppnar luftventilen så är det kallt vatten som strömmar ut. Jag har testat stänga nedre kopplingen och sedan lufta. Ingen skillnad. Varmt vatten i nedre kopplingen...
Tips?
Mvh
Kalle
Körde gång värmesystemet idag men har svårt få värme i två element
Info
- luft/vatten system
- Alla element har tidigare fungerat bra
- Tryck - testat 1-1,5bar
Testat idag
1. La värmesystemet på högsta värmen
2. Stängde av cirkulationspumpen
3. Luftade elementen (fanns dock ingen luft)
4. Två element kommer inte riktigt igång. Rödmarkerat rör är varmt när jag tar på det. När jag öppnar luftventilen så är det kallt vatten som strömmar ut. Jag har testat stänga nedre kopplingen och sedan lufta. Ingen skillnad. Varmt vatten i nedre kopplingen...
Tips?
Mvh
Kalle
Redigerat:
Vad är det som du har gjort? Bytt pump eller kopplat om rör? Det snurrar hursom åt fel håll. De blåmarkerade rören ska vara varma (tillopp) och de rördmarkerade ska vara kalla(retur).Kalle91 skrev:Hej!
Körde gång värmesystemet idag men har svårt få värme i två element
Info
- luft/vatten system
- Alla element har tidigare fungerat bra
- Tryck - testat 1-1,5bar
Testat idag
1. La värmesystemet på högsta värmen
2. Stängde av cirkulationspumpen
3. Luftade elementen (fanns dock ingen luft)
4. Två element kommer inte riktigt igång. Rödmarkerat rör är varmt när jag tar på det. När jag öppnar luftventilen så är det kallt vatten som strömmar ut. Jag har testat stänga nedre kopplingen och sedan lufta. Ingen skillnad. Varmt vatten i nedre kopplingen...
Tips?
Mvh
Kalle
Medlem
· Blekinge
· 10 273 inlägg
Elementet i övre bilden matas uppifrån. Det kan finns luft i rören ovanför. det får du inte bort med vanlig luftning. Kör pumpen fullt några dagar då kanske luften samlas i någon radiator i övre våningen (om den finns).
Har inte bytt ut nåt. Värmesystem var pellets för ca 1 1/2 år sen. Byttes till luft/vatten.L Larsa_87 skrev:
Och sen förra november kopplade jag bort rören för att underhålla dem. Fanns lite rost/smuts/sot i systemet. Monterade tillbaka dem som dem satt och fick värme i dem som vanligt.
Hm... värt att testaT Thomas_Blekinge skrev:
Ska jag ha värmesystemet på högre värme än vanligt eller spelar det ingen roll?
Det låter lite som att det är felkopplat. Men testa med att sätta pumpen på max och stänga termostaterna på alla andra element. Då borde det bli snurr på vattnet om det är luft i rören.
Det ska vara varmt på toppen.
Det ska vara varmt på toppen.
Fjädrar den ut när man trycker i. Den så finns det ingen anledning att trycka mer.
Även om elementet är kopplad åt fel håll borde det bli flöde.
Även om elementet är kopplad åt fel håll borde det bli flöde.
Smått förvirrad. När jag tidigare tog bilderna så var det varmt vatten som kom ut när jag skruvade på skruven till retur kopplingen nere. Returöret var den som jag uppfattade som varm. Jag öppnade luftventilen igår och lät det flöda på med vatten ett tag. Fyllde på vatten i systemet och verkar nu vara "korrekt" rör som är lite varmt, dvs den som går till termostaten.S Sylvek skrev:
Dem har alltid varit kopplade så. Varmt på tillopp uppe och kall retur nere. Tror inte det är felkopplat. Jag har inte ändrat om bland rören så hur kan det vara felkopplat?
Känner jag just nu på röret som kommer ner från taket (den till vänster) så är den smått varm högt upp sedan kall ju närmare termostat den kommer. Sen är det kallt på retur röret också.
Misstänker luft högt upp i rören som någon ovan nämnt. Blir kanske svårt bli av med vanlig luftning?
Redigerat: