Hej, efter att jag kopplat in ett 2 väggsuttag så försvann elen i ett rum totalt.
Obs jag hade el i början och allt fungerade som det skulle.
Obs jag hade el i början och allt fungerade som det skulle.
Jag har bytt 2 eluttag med 2 vägguttag
Du svarar ja på frågan om X-plintarna och visar en bild där dessa inte är använda. Vilket är det? Kopplingen som syns på bilden visar trådar anslutna på rätt plintar. Men det är inte bra gjort. Klipp trådarna och skala dem rätt längd. Jag tror det brukar vara 11 mm. Sedan sätter du in dem i plintarna så att de är skjutna i botten och inga kardeler spretar. Om du trots detta inte får spänning i uttagen så är det fel någon annanstans. Säkring? Jordfelsbrytare?
Jag har kollat i säkring och jordfelsbrytare Det är okej dar inget fel dar
Innan jag kopplat det har båda eluttag jag hade el på rummet
Innan jag kopplat det har båda eluttag jag hade el på rummet
Det är ju inte så mycket att välja på. Det är antingen en felkoppling som gör att det är avbrott på vägen från centralen till uttaget eller en annan typ av felkoppling som har löst ut en säkring eller jordfelsbrytare någonstans. Har du ett mätinstrument? Hur ser det ut i det andra uttaget? Har du snyggat till anslutningen?
Den inringade detaljen på bilden @knipo länkar är nog inte en skalad ände som det ser ut vid en första anblick utan plåtkanten intill skruven.
Den inringade detaljen på bilden @knipo länkar är nog inte en skalad ände som det ser ut vid en första anblick utan plåtkanten intill skruven.
Jag har fixat tack så jättemycket det var fel koppling på strömbrytaren
Jag brukar vrida till dem lite. Men absolut inte på det där viset. Kardelerna ska fortfarande vara välordnade. Skallängden ska stämma, det finns ofta en referensmarkering på baksidan av uttag.
Liknande trådar
-
Plåttak rostar efter solcellsinstallation
Tak & Vind -
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
Altan & Uteplats -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
Upptäckt fel på ytterdörr både före och efter montering
Juridik -
Motorskydd och/eller säkring till pump löser ut efter att vattnet försvunnit.
El