Jag har en gammal fjärrvärmecentral i huset, och när vi köpte den så var den en ventil med tryck där tidigare ägaren sa att det var det enda vi skulle röra. När trycket sjunker under 1 bar ska vi fylla upp.
Men det har varit dåligt varmvatten upp till 2 våningen, både i kran och i dusch nu under sommaren. Jag bifogar lite bilder och hoppas att nån vet vad de olika mätarna innebär och om jag kan göra nåt.
Gammal fjärrvärmecentral med rör, mätare och ventiler, problem med varmvattentryck noterat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Gammal fjärrvärmecentral med rör, mätare och ventiler, problem med varmvattentryck noterat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
En termometer på en fjärrvärmecentral visar temperaturen på rör i ett hus.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Temperaturmätare märkt AB Quintus med skala från 0 till 120 grader, kopplad till rör på fjärrvärmecentral.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tryckmätare för fjärrvärme visar cirka 1,5 bar, monterad på rör med ventiler och kopplingar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bild på en gammal fjärrvärmecentral med fokus på en ventil och skalan 0 till 10, omgiven av rör och kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Manometer på en fjärrvärmecentral som visar vattentrycket i bar mot en gul vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Gammal fjärrvärmecentrals mätare och ventil, mätaren visar temperatur i Celsius upp till 160 grader.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Termometer på en fjärrvärmecentral som visar temperaturen i grader Celsius.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Trycket i radiatorkretsen, den som kan sjunka under 1 bar, har ingenting med temperaturen i tappvarmvattnet. Det är två helt skilda system.
Normalt så ska inte trycket i radiatorkretsen sjunka, för om det gör det så är det läckage.


Tappvarmvattnet:
Om ni har bra temperatur i tappvarmvattnet på nedervåningen och låg temperatur på övervåningen så tyder det på att någon kran ”kortsluter” kallvattnet & varmvattnet samt att det är en ”strypning” på varmvattnet.
I bl.a. termostatblandare så ska/måste det sitta backventiler på inkommande vatten till blandaren, detta för att vatten inte ska kunna gå bakvägen.

Prova att ställ alla kranar på det kallaste (utan att spola vatten), förutom en kram som ni spolar varmt vatten genom, å kolla om det blir varmt, om det blir det, vrid en kran åt gången till ”ljummet”.
 