Har flyttat in i ett enplans-hus med fjärrvärmebaserad golvvärme. Fjärrvärmecentralen är en ECL 100M, installerad 2007. Det finns inget ur monterat men har lokaliserat en pryl ute på fasaden märkt Danfoss, antar att det är en temperaturgivare. Startade anläggningen häromkvällen eftersom det börjar bli ganska ruggigt. Direkt efter att jag ställde vredet i läget med en klocksymbol dök trycket i expansionskärlet till nära 0. Vet inte exakt vad trycket var innan, hann bara se att den sjönk i botten. Ingen värme i golvet efter ca ett dygn, och trycket är fortfarande obefintligt. Den bokstavligen pyttelilla manualen är inte mycket till hjälp hur och när man bör fylla vatten. Det sitter dessutom något som ser ut att kunna vara en rumsgivare på väggen en bit från själva anläggningen. Den är helt anonym men har en sladd som går in i räkneverket (som visar MWh, flöde osv.) Vad jag kan läsa mig till har man antingen ett ur, en utegivare eller rumsgivare. Inte kombinationer av dessa?
Förra ägaren säger att de aldrig rört något i anläggningen, förut stänga av den sommartid.
Bifogar några bilder. Har jag lyckats identifiera rätt vred för påfyllning av expansionskärlet (inringat i rött på en av bilderna)? Och bör jag fylla? Om det har någon betydelse är det ca 12 grader ute.
Tacksam för tips och råd!
Hälsningar Fredrik
Förra ägaren säger att de aldrig rört något i anläggningen, förut stänga av den sommartid.
Bifogar några bilder. Har jag lyckats identifiera rätt vred för påfyllning av expansionskärlet (inringat i rött på en av bilderna)? Och bör jag fylla? Om det har någon betydelse är det ca 12 grader ute.
Tacksam för tips och råd!
Hälsningar Fredrik
Fyll på, lufta, fyll på, låt den vara ingen mening med att stänga av på sommaren. Se till att cirkulationspumpen fungerar ...
Går inte trycket upp så är ju frågan var vatten tar vägen...
Fjärrvärmeleverantören kan skicka ut en tekniker och visa hur din anläggning fungerar.
Sätt den på kontinuerlig drift det där med dag/natt är inget att bry sig om.
Hur får ni varmvatten ?
Går inte trycket upp så är ju frågan var vatten tar vägen...
Fjärrvärmeleverantören kan skicka ut en tekniker och visa hur din anläggning fungerar.
Sätt den på kontinuerlig drift det där med dag/natt är inget att bry sig om.
Hur får ni varmvatten ?
Liknande trådar
-
Funderingar om ramverkstakstolar (spännvidd, stöd, bärande vägg etc.)
Tak & Vind -
Funderingar om blinkande utebelysning.
Belysning -
Någon som har kopplat in Netatmo smart termostat med Danfoss ECL 110, fjärrvärme?
Fjärrvärme & Gas -
Danfoss ECL Comfort 100M stänger av sig efter en liten stund.
Fjärrvärme & Gas -
Funderingar på att jobba extra som byggkonsult.
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design