Länsförsäkringar har sammanställningar över skador i våtrum och orsaken till skador,
Funderar på om det finns motsvarande sammanställning över skador som orsakas av solpaneler.
Tänker mig fuktskador på taket, bränder i installationer.
I vanliga elinstallationer har man säkringar direkt där kabeln kommer in i huset men på solpaneler finns det inga säkringar på varje solpanel eller grupper. Tycker att det borde finnas säkringar som bryter grupper så att inga starka strömmar kan uppstå som kan orsaka brand.
 
N nallepu skrev:
I vanliga elinstallationer har man säkringar direkt där kabeln kommer in i huset men på solpaneler finns det inga säkringar på varje solpanel eller grupper. Tycker att det borde finnas säkringar som bryter grupper så att inga starka strömmar kan uppstå som kan orsaka brand.
Solceller driver inte på mycket mer ström än deras märk/max ström. Det innebär att en säkring inte kommer att funka som nåt slags skydd, skapar fler kopplingspunkter och förluster.
Största risken för brand är när det uppstår övergångs resistans i skarvar eller glapp kontakt, då kan det liknas vid en svets ljusbåge. Så man skall inte har flera skarvar än de absolut nödvändiga.
 
Redigerat:
Såg en notis i tidningen Ny teknik med några bilder på brandskador. På en bild hade det uppstått en brandskada mellan taket och solcellspanelen. Trävirket i taket vekade vara rejält skada och upphängningen till solpanelen har smält. Finns också en bild av elektroniken där all elektronik verkar ha brunnit.
Funderar på om det skulle behövas någon avsäkring på taket som bryter om någon solpanel blivit överbelastad eller blivit för varm.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.