Hej.
Vi skall byta ut vårat kök och i designen så har vi häll/spisfläkten på motsatta sidan vad vi har idag.
Har frågor om ventilation och maximal längd utan hjälpmotor. Fläkspecen ligger på kapacitet Min/Max/Int, m3/h 320/615/720.
4 st 90 grader böjar och cirka 7 meter 125 mm spirorör.
Tack på förhand
//Janne
Vi skall byta ut vårat kök och i designen så har vi häll/spisfläkten på motsatta sidan vad vi har idag.
Har frågor om ventilation och maximal längd utan hjälpmotor. Fläkspecen ligger på kapacitet Min/Max/Int, m3/h 320/615/720.
4 st 90 grader böjar och cirka 7 meter 125 mm spirorör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack på förhand
//Janne
Är det övervåning eller vind?
Horisontella rör bör undvikas så långt det går.
Den 90°böjen vid ”F18” behöver bytas ut mot ett T-rör med renslock, helst även vid ”L23”, om det är två 90° vid ”L23” så måste det vara T-rör med renslock även där.
Detta för att man ska kunna rengöra imkanalen.
Så länge som imkanalen är köket så behöver den inte brandisoleras, utan det är när den ska passera vägg/tak som den måste brandisoleras.
https://www.imkanal.se/PDF/Imkanal 2012_1.pdf
Horisontella rör bör undvikas så långt det går.
Den 90°böjen vid ”F18” behöver bytas ut mot ett T-rör med renslock, helst även vid ”L23”, om det är två 90° vid ”L23” så måste det vara T-rör med renslock även där.
Detta för att man ska kunna rengöra imkanalen.
Så länge som imkanalen är köket så behöver den inte brandisoleras, utan det är när den ska passera vägg/tak som den måste brandisoleras.
https://www.imkanal.se/PDF/Imkanal 2012_1.pdf
Hej Demmpa.
Tack för snabbt svar.
Befintlig ventilationsrör går igenom taket på entrévåningen i hörnet av huset och igenom ett rum i övervåningen/slits och ut i taket. Ventilationsröret syns inte på vinden, tyvärr.
Tack för snabbt svar.
Befintlig ventilationsrör går igenom taket på entrévåningen i hörnet av huset och igenom ett rum i övervåningen/slits och ut i taket. Ventilationsröret syns inte på vinden, tyvärr.
Demmpa skrev:Är det övervåning eller vind?
Horisontella rör bör undvikas så långt det går.
Den 90°böjen vid ”F18” behöver bytas ut mot ett T-rör med renslock, helst även vid ”L23”, om det är två 90° vid ”L23” så måste det vara T-rör med renslock även där.
Detta för att man ska kunna rengöra imkanalen.
Så länge som imkanalen är köket så behöver den inte brandisoleras, utan det är när den ska passera vägg/tak som den måste brandisoleras.
[länk] 2012_1.pdf