Hej.
Vi skall byta ut vårat kök och i designen så har vi häll/spisfläkten på motsatta sidan vad vi har idag.
Har frågor om ventilation och maximal längd utan hjälpmotor. Fläkspecen ligger på kapacitet Min/Max/Int, m3/h 320/615/720.
4 st 90 grader böjar och cirka 7 meter 125 mm spirorör.
Skiss av kökslayout med markerad planering för ventilation, 125 mm rör och flera 90-graders böjar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tack på förhand
//Janne
 
Är det övervåning eller vind?

Horisontella rör bör undvikas så långt det går.

Den 90°böjen vid ”F18” behöver bytas ut mot ett T-rör med renslock, helst även vid ”L23”, om det är två 90° vid ”L23” så måste det vara T-rör med renslock även där.
Detta för att man ska kunna rengöra imkanalen.

Så länge som imkanalen är köket så behöver den inte brandisoleras, utan det är när den ska passera vägg/tak som den måste brandisoleras.

https://www.imkanal.se/PDF/Imkanal 2012_1.pdf
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Hej Demmpa.


Tack för snabbt svar.

Befintlig ventilationsrör går igenom taket på entrévåningen i hörnet av huset och igenom ett rum i övervåningen/slits och ut i taket. Ventilationsröret syns inte på vinden, tyvärr.




Demmpa Demmpa skrev:
Är det övervåning eller vind?

Horisontella rör bör undvikas så långt det går.

Den 90°böjen vid ”F18” behöver bytas ut mot ett T-rör med renslock, helst även vid ”L23”, om det är två 90° vid ”L23” så måste det vara T-rör med renslock även där.
Detta för att man ska kunna rengöra imkanalen.

Så länge som imkanalen är köket så behöver den inte brandisoleras, utan det är när den ska passera vägg/tak som den måste brandisoleras.

[länk] 2012_1.pdf
 