Vad bör jag ha för dimension på sugslangen till en liten pumpautomat? På trycksidan har jag PEM 32mm och trycker ca 10-12 meter (suger ca 1 m).

Är det bäst med vanlig PEM och backventil eller har man särskilda sugslangar? Har sett sådana men vad är vitsen?

Tack på förhand
///J-backen
 
vanlig PEM duger utmärkt... du bör nog ha minst samma dimension på sugsidan som du har på trycksidan... /Johan
 
Har frågor inom samma område.

Räcker en PEM 32 mm ner till en grävd brunn, max 5 meter djup. Ska leverera vatten till ett garage, en villa om ca 130-170 kvm samt eventuellt bevattning.

Om man ponerar att röret skulle gå 5 meter ner i brunnen och sedan ca 10 meter plant till pumphus i garage. Skulle 32 mm PEM palla detta till någon form av standardpump med hydropress (60 liter.. om det spelar roll) ..
 
Sugslangen borde vara en dimension grövre. Man har bara max 1 bar på sugsidan dvs teoretiskt 10 meter, i praktiken ca 7 meter sughöjd. Vid 5 meter så blir det inte så mycket över för att få fart på vattenpelaren och risken är att man får kavitation i pumpen vid start.

Med en grövre ledning behöver vattnet inte samma fart i slangen.