Vi har önskad temperatur och allt verkar funka med fjärrvärmecentralen förutom att det tickar och tryckmätaren går upp och ned. Hur löser man detta? Har avtal med de som fixar sånt och ska ringa dem sedan men tänkte om det är lätt att fixa, ganska svårt att sova på nätterna när det låter såhär.

https://streamable.com/nbnjw0
 
  • Gilla
Paerh
  • Laddar…
Försök att lyssna fram till var ljudet kommer ifrån, man kan använda en skruvmejsel till att lyssna med, skaftets ände mot örat och mejselspetsen mot objektet.

Exakt vilken modell är det på fjv-centralen?
Det finns en typskylt på bakstycket, snett bakom cirkulationspumpen, ta kort på den.
Ta även några översiktsbilder

Själva tickandet är ett relä som slår till/från, typ det enda ställe där det finns relä är själva reglercentralen (Danfoss ECL 100M), det kan finnas andra reläer också men det beror på vilken utrustning som finns i fjv-centralen.

Arbetshypotes:
Manometern sitter troligen på sugsidan av cirkulationspumpen.
Reglercentralen startar & stoppar cirkulationspumpen, det är relä i reglercentralen som klickar.
När pumpen startar så sjunker trycket lite detta pga att det är tryckfall i radiatorkretsen.
 
P
manometern som är kass
 
P enginolo skrev:
manometern som är kass
På vilket sätt är manometern kass?
På vilket sätt skapar manometern det tickande ljudet samt surret i slutet av filmsnutten?

Manometern rör sig efter att det har tickat till.
 
P
Demmpa Demmpa skrev:
På vilket sätt är manometern kass?
På vilket sätt skapar manometern det tickande ljudet samt surret i slutet av filmsnutten?

Manometern rör sig efter att det har tickat till.
Fjädern hoppar upp igen.
 