Golv på oisolerad platta
Hej
Har fått bygglov för att inreda garage till sovrum. Planen är att få upp golvet 40 cm. Hur tycker ni att vi ska göra? Är idag oisolerad platta. Snickare tänker sig regla upp med luftspalt mellan platta o reglar med ventiler i sockeln. Orolig för att det blir fuktproblem. Finns det bättre sätt eller tänker de rätt?
Har fått bygglov för att inreda garage till sovrum. Planen är att få upp golvet 40 cm. Hur tycker ni att vi ska göra? Är idag oisolerad platta. Snickare tänker sig regla upp med luftspalt mellan platta o reglar med ventiler i sockeln. Orolig för att det blir fuktproblem. Finns det bättre sätt eller tänker de rätt?
Det blir som en låg krypgrund, med känd fuktproblematik. Det är en riskkonstruktion.
Å andra sidan finns det ingen konstruktion med oisolerad betongplatta på mark som inte är en riskkonstruktion.
En variant är att lägga ett klent regelverk som pallas upp av Lecastenar, sedan fylla upp med perlit.. På regelverket spikas golvplank. Golvet måste vara obehandlat (klassiskt skurgolv). Då kan fukt från marken som diffunderar igenom betongplattan ventileras bort med inomhusluften/ventilationen.
Det finns också 80-talsvarianten med byggplast mot betongen och isolering (glas-/stenull) i ett regelverk toppat med golvspån.
Alt flytande golv med frigolit toppat med golvspån.
Å andra sidan finns det ingen konstruktion med oisolerad betongplatta på mark som inte är en riskkonstruktion.
En variant är att lägga ett klent regelverk som pallas upp av Lecastenar, sedan fylla upp med perlit.. På regelverket spikas golvplank. Golvet måste vara obehandlat (klassiskt skurgolv). Då kan fukt från marken som diffunderar igenom betongplattan ventileras bort med inomhusluften/ventilationen.
Det finns också 80-talsvarianten med byggplast mot betongen och isolering (glas-/stenull) i ett regelverk toppat med golvspån.
Alt flytande golv med frigolit toppat med golvspån.
Det du skall ha är ett nivell golv.
Var dock noga med att kontrollera att snickaren gör precis som det står i instruktionsboken. Tar man genvägar så finns det risk att det inte fungerar så bra eller inte känns stumt.
Var dock noga med att kontrollera att snickaren gör precis som det står i instruktionsboken. Tar man genvägar så finns det risk att det inte fungerar så bra eller inte känns stumt.
Typ Nivell är väl ett bra exempel på en godkänd lösning? Provad av SP va?Oldboy skrev:Det blir som en låg krypgrund, med känd fuktproblematik. Det är en riskkonstruktion.
Å andra sidan finns det ingen konstruktion med oisolerad betongplatta på mark som inte är en riskkonstruktion.
En variant är att lägga ett klent regelverk som pallas upp av Lecastenar, sedan fylla upp med perlit.. På regelverket spikas golvplank. Golvet måste vara obehandlat (klassiskt skurgolv). Då kan fukt från marken som diffunderar igenom betongplattan ventileras bort med inomhusluften/ventilationen.
Det finns också 80-talsvarianten med byggplast mot betongen och isolering (glas-/stenull) i ett regelverk toppat med golvspån.
Alt flytande golv med frigolit toppat med golvspån.
Tack för bra tips!
1a planen var cellplast med gjuten platta. Dock ändrade sig snickaren pga oro att fukten från plattan inte kan ta sig ngn stans. Därför föreslog de passivt ventilerat golv med kalluftventilation. Men jag tyckte det kändes för stor risk. Nu är planen att koppla in konstruktörer som får ge vägledning. Är en stor investering med dagens materialkostnader så vill absolut inte riskera att det skapas problem..
1a planen var cellplast med gjuten platta. Dock ändrade sig snickaren pga oro att fukten från plattan inte kan ta sig ngn stans. Därför föreslog de passivt ventilerat golv med kalluftventilation. Men jag tyckte det kändes för stor risk. Nu är planen att koppla in konstruktörer som får ge vägledning. Är en stor investering med dagens materialkostnader så vill absolut inte riskera att det skapas problem..
Just det. Helt rätt. Hade helt glömt denna lösning.J Johan456 skrev:
Den kräver dock aktiv ventilation av golvet, ungefär på samma sätt som en avluftad krypgrund. Medför en extra installationskostnad, kräver underhåll och ger en konstant driftskostnad.
Dessutom är det ett känsligt system som kräver extrem noggrannhet och omsorg om detaljerna vid montering, (och prospektering/beräkning av luftflöden i specifikt golv), för att det ska bli ett korrekt fungerande system. Det blir annars lätt luftfickor med stillastående luft, vilket kan ge lokalt fuktproblem (=mikrobiell påväxt/mögel). (Det nämns i Fukthandboken att man stött på detta fenomen vid fuktskadeutredningar.)
Principiellt är det en bra lösning på fuktproblem i golv, men man bör vara medveten om att även denna lösning har svagheter.