Kontaktor för värme
Sida 1 av 2
Hej,
Elcentral, delad på två jfb.
JFB 1 - litet hus
JFB 2 - värmen i huset (230-raddisar)
Vill kunna slå på/av värmen via en Plejd CTR-01.
Är därför på jakt efter lämplig kontaktor för detta. Gärna hager. Någon som har tips?
Lämpligast är väl att faser ut från kontaktor går in på ovansida JFB 2, eller hur?
Elcentral, delad på två jfb.
JFB 1 - litet hus
JFB 2 - värmen i huset (230-raddisar)
Vill kunna slå på/av värmen via en Plejd CTR-01.
Är därför på jakt efter lämplig kontaktor för detta. Gärna hager. Någon som har tips?
Lämpligast är väl att faser ut från kontaktor går in på ovansida JFB 2, eller hur?
Hur stor effekt är det på radiatorerna?
Tex den översta av följande, https://www.elbutik.se/product.html/hager-kontaktor-brumfri
Jag hade troligen kopplat på följande sätt:
Matning - JFB - Trepolig dvärgbrytare - Kontaktor - radiatorerna.
Tex den översta av följande, https://www.elbutik.se/product.html/hager-kontaktor-brumfri
Jag hade troligen kopplat på följande sätt:
Matning - JFB - Trepolig dvärgbrytare - Kontaktor - radiatorerna.
Demmpa skrev:
Borde inte JFB mata kontaktorn som i sin tur matar den trepoliga dvärgbrytaren?Demmpa skrev:
Det vill jag inte. Jag hade nog velat ha JFB - kontaktor - dvärg - last. Känns mest naturligt att koppla lasten efter dvärgbrytare.A Avemo skrev:
När du skriver till dig själv kan du omforma den fina texten Demmpa ger i #2 och sen följa det i praktiken också.P pathal skrev:
Dvs: Jag kopplar på följande sätt:
Matning - JFB - Trepolig dvärgbrytare - kontaktor - radiatorerna.
Nej inte i normalfallet. Att JFB sitter före en eller flera dvärgar som säkrar grupper till elementen är i princip typ 1A och med ev kontaktor före dvärg(ar). Vid överlast eller kortslutning i dessa grupper vill man ju inte att överliggande skydd/säkring före JFB ska lösa felet.P pathal skrev:
Man kan tänka sig fall där det är ok som du skriver men det är udda och man kan ändå bygga "rätt" även om det då kan bli lite verkningslöst med säkringen i ledet. Normalt kan du göra som Demmpa skrev utan större fördjupningar, det är givetvis ok med sån diskussion om du är intresserad men jag tror det går över målet för frågan här.
En gruppledning ska alltid skyddas av gruppsäkringar.P pathal skrev:
Sedan går det att låta en kontaktor styra strömmen till en hel gruppcentral (eller del av gruppcentral) om man vill det.
Då kan man koppla på följande sätt (ganska vanligt sätt förr i tiden):
Huvudbrytare (för värmegruppcentralen) - kontaktor - JFB - gruppsäkringar.
Finns det några föregående säkringar? Det behövs ju säkringar eller dvärgbrytare någonstans mellan huvudbrytare och radiatorer. Sitter de före kontaktorn så skyddar de även kontaktorn mot överström. Men det kanske mest är av akademisk betydelse.