Hej,
Ska dra in el i en köksö som är under konstruktion. Då det är en hyresrätt kommer jag inte kunna fästa köksön i golvet, därför kan jag inte göra en fast installation. Istället kommer jag nyttja ett befintligt vägguttag och ansluta köksön till det med en stickkontakt. Kabeln som ska gå över golvet (en sträcka på ca 70 cm) kommer täckas av en tröskel som fästs i golvet.
Köksön kommer ha två stycken 2-vägs utanpåliggande vägguttag samt 4 stycken ledlister med en total effekt på 13 W. Lamporna är kopplade till en transformator och styrs av en trådlös brytare.
Läste en del el på gymnasiet för sisådär tio år sedan och känner mig bekväm med att själva genomförandet. Det jag undrar över är om mitt förslag på kabeldragning samt kopplingsschema är godkänt? Tror ni att det kommer gå att mata köksön från ett vägguttag?
Vilken dimension på kabel borde jag ha? EK eller FK?
Funderar även på om jag borde montera en utanpåliggande brytare för att kunna bryta strömmen till hela köksön istället för att behöva dra ut kontakten varje gång.
Tacksam för alla former av frågor, synpunkter och tips!
Vänliga hälsningar,
/Carl
Ska dra in el i en köksö som är under konstruktion. Då det är en hyresrätt kommer jag inte kunna fästa köksön i golvet, därför kan jag inte göra en fast installation. Istället kommer jag nyttja ett befintligt vägguttag och ansluta köksön till det med en stickkontakt. Kabeln som ska gå över golvet (en sträcka på ca 70 cm) kommer täckas av en tröskel som fästs i golvet.
Köksön kommer ha två stycken 2-vägs utanpåliggande vägguttag samt 4 stycken ledlister med en total effekt på 13 W. Lamporna är kopplade till en transformator och styrs av en trådlös brytare.
Läste en del el på gymnasiet för sisådär tio år sedan och känner mig bekväm med att själva genomförandet. Det jag undrar över är om mitt förslag på kabeldragning samt kopplingsschema är godkänt? Tror ni att det kommer gå att mata köksön från ett vägguttag?
Vilken dimension på kabel borde jag ha? EK eller FK?
Funderar även på om jag borde montera en utanpåliggande brytare för att kunna bryta strömmen till hela köksön istället för att behöva dra ut kontakten varje gång.
Tacksam för alla former av frågor, synpunkter och tips!
Vänliga hälsningar,
/Carl
Från stickkontakt till anslutningsdosa ska det vara en anslutningskabel (tex RQQ 3G1,5), anslutningskabeln måste dragavlastas i anslutningsdosan.
Från anslutningsdosan till uttagen ska det vara installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från anslutningsdosan till transformatorn beror på vad det är för transformator, allra helst installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från transformatorn till lamporna funkar typ ”vad som helst”, det som följd med.
Vad för apparater kommer att användas via köksöns uttag?
I restauranger mm är det ganska vanligt att olika typer av ”vagnar”/”bänkar” ansluts med stickkontakt.
Från anslutningsdosan till uttagen ska det vara installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från anslutningsdosan till transformatorn beror på vad det är för transformator, allra helst installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från transformatorn till lamporna funkar typ ”vad som helst”, det som följd med.
Vad för apparater kommer att användas via köksöns uttag?
I restauranger mm är det ganska vanligt att olika typer av ”vagnar”/”bänkar” ansluts med stickkontakt.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Den vanliga tumreglerna 10 A / 1.5 mm² gäller och medger att kabeln läggs dold. Om man skulle gå ned i area till 1.0 eller 0.75 mm² kanske det inte blir så bra.
Demmpa skrev:Från stickkontakt till anslutningsdosa ska det vara en anslutningskabel (tex RQQ 3G1,5), anslutningskabeln måste dragavlastas i anslutningsdosan.
Från anslutningsdosan till uttagen ska det vara installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från anslutningsdosan till transformatorn beror på vad det är för transformator, allra helst installationskabel (tex EXQ 3G1,5).
Från transformatorn till lamporna funkar typ ”vad som helst”, det som följd med.
Vad för apparater kommer att användas via köksöns uttag?
I restauranger mm är det ganska vanligt att olika typer av ”vagnar”/”bänkar” ansluts med stickkontakt.
Tack för ett väldigt utförligt svar!
Rekommenderar du EK eller FK? Tycker personligen att FK är enklare att skala.
Det är framförallt en kaffemaskin och en blender. Dessutom kommer vanliga hushållsmaskiner anslutas ex. brödrost och elvisp mm.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Du ska nog inte använda varken EK eller FK.
Inte heller EQ eller FQ för den delen heller.
Protte
Inte heller EQ eller FQ för den delen heller.
Protte
Om man ska vara noga så är EK/FK/EQ/FQ enkelledare som ska dras i vp-rör/flexslang.
E & F i ovanstående står för Enkeltrådig / Fåtrådig. (R som i RK/RQ står för Riklig/extra mångtrådig, M i MK/MQ står för Mångtrådig)
K & Q står för olika typer av isolering, där Q är halogenfri.
Om en ledare är lätt eller svår att skala beror bl.a. på vilken tillverkare det är och vilken typ av isolering det är.
E & F i ovanstående står för Enkeltrådig / Fåtrådig. (R som i RK/RQ står för Riklig/extra mångtrådig, M i MK/MQ står för Mångtrådig)
K & Q står för olika typer av isolering, där Q är halogenfri.
Om en ledare är lätt eller svår att skala beror bl.a. på vilken tillverkare det är och vilken typ av isolering det är.
Moderator
· Stockholm
· 52 002 inlägg
Men som sagt, kabeln som ansluter köksön till vägguttaget skall vara en anslutningskabel. Inte FK eller EK.
Stort tack för alla svar!
Hur är det nu med VP-rör, måste isolerad, säg EXQ 3G 1,5, förläggas i VP rör eller räcker det med att klamra fast kabeln? På grund av utrymmes skäl skulle det vara skönt att slippa VP-rör.
Vad tycker ni om idén att ha en brytare för kunna slå av strömmen till ön istället för att dra ut kontakten ur uttaget varje gång? Något särskilt man borde tänka på isf?
Hur är det nu med VP-rör, måste isolerad, säg EXQ 3G 1,5, förläggas i VP rör eller räcker det med att klamra fast kabeln? På grund av utrymmes skäl skulle det vara skönt att slippa VP-rör.
Vad tycker ni om idén att ha en brytare för kunna slå av strömmen till ön istället för att dra ut kontakten ur uttaget varje gång? Något särskilt man borde tänka på isf?
Kabel får/brukar klamras, vissa typer av kabel är lättare att få raka än andra.
Vid förläggning av kabel så finns det böjningsradier att hålla reda på, en kabel får inte böjas hur snävt som helst, dessa är typ ”Min. böjningsradie vid förläggning 12 X D (6 x D vid slutmontering)”, exakt radie framgår i dokumentationen från kabeltillverkaren.
Här har du Nexans kabelbok, där står en massa matnyttigt,
https://d7d235ivsme61.cloudfront.ne...rary/nexans_kabelboken_installation_elnat.pdf
Vid förläggning av kabel så finns det böjningsradier att hålla reda på, en kabel får inte böjas hur snävt som helst, dessa är typ ”Min. böjningsradie vid förläggning 12 X D (6 x D vid slutmontering)”, exakt radie framgår i dokumentationen från kabeltillverkaren.
Här har du Nexans kabelbok, där står en massa matnyttigt,
https://d7d235ivsme61.cloudfront.ne...rary/nexans_kabelboken_installation_elnat.pdf